TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
FLAPINA
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 02 août 2019, 23:06

TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Message par FLAPINA »

Bonjour;

Je cherche un retour d'expérience concernant une défaillance un peu compliqué, je m'explique:
Suite à la perte de la communication entre un équipement Delta V et un API Sétie 7 le client éffectue un diag de son API.
Il découvre qu'il n'a pas de communication, carte sur le rack 1 et que toutes les cartes d'entrées TOR du rack 2/3 sont en défauts.
Il commence par changer l'alimentation - Aucun changement
Il change le câble de liaison inter rack - Aucun changement
Il change le rack 2/3 - pas de changement
Il débroche et remplace une à une les cartes d'entrées TOR du rack 2/3, pas de changement jusqu'au débrochage de la carte 6. A ce moment les autres carte ne sont plus en défaut.
Dés lors que la carte 6 est connecté, mêmes sans bornier, les autres cartes passe en défaut, malgré le remplacement de la carte.
Je vous avoue je sèche.
Je suis maintenant en attente du carte CPU de remplacement.
Quelqu'un aurait il une idée ou un vécu?

Merci d'avance
Bonne continuation
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Message par itasoft »

slts,
je ne vois pas si le contrôle de l'alimentation 24 Vcc externe à été fait ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
FLAPINA
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 02 août 2019, 23:06

Re: TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Message par FLAPINA »

Salut,
Effectivement il n'y a pas eu contrôle de l'arrivé 220v.
Sachant que ce n'agit qu'avec une seule carte d'entrée ET mêmes en delestant le rack, je doute que ce soit cela mais je vais tester quand mêmes !

Merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Message par itasoft »

Slts,
Je pensais à la carte d’entrée n°6 qui écroule l’alimentation 24Vcc , à voir.
ceci dit , si cette carte a été remplacée , ya effectivement un mystère .
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: TSX P47425 - Défaut carte Entrées TOR et Comm

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Peut tu nous préciser ta configuration matérielle, car je ne comprends pas bien.

Quel est le type de carte de cette carte 6 ?

Eric
Répondre