[Résolu] TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Priigame »

Bonjour à tous,

Actuellement, sur site client, je voulais tester la communication avec ce dernier par le biais d'un Coupleur DP/DP, mais je n'arrive pas à basculer dans un état de marche.


Pour la structure réseau:
CPU 1507S sous un PC-Box ----Profinet----> Gateway IE/PB LINK IO (6GK1 411-5AB10) ----Profibus----> Coupleur DP/DP (158-0AD01-0XA0) ----Profibus----> CPU Client


Configuration Profibus:
Gateway Profibus Adress: 1
Coupleur Profibus Adress: 2
CPU Client Profibus Adress: 51

Au niveau des switch sur le coupleur dans la partie 1, j'ai 2 pour l'adresse et le PS pour l'alimentation.
Pour la deuxième partie, j'ai juste 51 de saisie pour l'adresse.

Sur le coupleur j'ai les voyant suivant:
SF1 -> Allumé
SF2 -> Allumé
BF1 -> Clignote
BF2 -> Éteint
ON1 -> Allumé
ON2 -> Éteint


D'après la doc, cela indique de vérifier l'adresse Profibus ou la configuration Profibus.

J'ai essayé de jouer avec tout les paramètres disponibles, mais le défaut reste.. S'il faut des captures pour compléter le sujet, je les rajouterai.

Je galère un petit peu, si quelqu'un aurait des pistes à vérifier.. :D

Merci d'avance.
Modifié en dernier par Priigame le 13 oct. 2019, 08:34, modifié 1 fois.
R26R
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 92
Enregistré le : 19 juin 2016, 20:04

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par R26R »

Salut,

J'ai un peu de mal a cerner ton problème, mais ça vient peut-être du fait que je connais pas ton matériel. Si ça peut t'avancer en attendant que quelqu'un d'autre t'aide, vu que la doc parle d'un problème profibus, as tu pensé aux résistances de terminaison ?
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par sinced »

Je ne vois pas l'utilite de ton coupleur DP/DP.
Si ta CPU a un port Profibus elle peut directement communiquer avec ta passerelle.
Avatar du membre
Priigame
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 121
Enregistré le : 08 nov. 2017, 09:28

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Priigame »

Merci de vos réponses, je venais justement pour compléter mon sujet.

Les résistances de terminaison sont activer, entre la gateway et le coupleur DP/DP de chaque côté (1 seul câble dans chaque connecteur), de même sur le câble client du DP/DP.

Je n'ai pas de port Profibus, c'est un Micro-box PC Siemens qui émule la CPU 1507S. Le coupleur DP/DP permet le pilotage de notre installation par la CPU Client du coup. Et malheuresement, le client ne dispose pas de port Profinet..

J'ai récupérer la réf du pc: IPC427E 3xPN/IE

Et donc pour les infos supplémentaires, en se mettant en ligne, dans le diagnostique de la gateway et du coupleur, j'ai juste indiqué "non accessible"
Or je me connecte sur le second port de la gateway et j'arrive à transférer dans la CPU sans problème.

Tout n'est pas représenter, mais voila un peu la structure réseau:

Image
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Lorent2 »

J'ai déjà installé un coupleur DP/DP. De souvenir tu peux pas transférer de programme entre les 2 réseaux DP.

EDIT : vu tes voyants allumé, ta config semble bien foireuse.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
Priigame
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 121
Enregistré le : 08 nov. 2017, 09:28

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Priigame »

Je transfère le programme via le réseau profinet de la gateway en port 2, le port 1 lui est relié sur un switch puis sur la CPU.
Et malgré cela, le diagnostique m'indique "non accessible".

Pour la config, ça me parait bizarre, j'ai essayer de toucher à tout les paramètres possibles, mais rien n'as fonctionner.

Alors est-ce la config profibus ou le "non accessible" qui pose problème .. :?

Je vais tenter d'envoyer quelque capture cette semaine de la config, peut être que quelqu'un verra le problème, je tourne en rond et je retourne chez le client que dans 1 mois, ça laisse un peu de temps.
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Lorent2 »

Déjà t'as les 2 SF d'allumé, commence par vérifier tes 4 fin de ligne qui doivent être sur ON. Vérifie tes adresses (pas de doublon).

Ta config est OK dans les 2 "CPU" ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par sinced »

Ta CPU Profibus a bien la reference 315-2DP, je ne vois pas l'interet de ce coupleur DP/DP. Essaie de partir directement depuis la gateway vers la CPU directement.
Avatar du membre
josé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 264
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:02

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par josé »

bonsoir
tu es sur que c'est le coupleur qui pose problème ?
tu as essayer le reste de la config sans ?

:P J'aime les questions bêtes
Créateur de pannes ...
Avatar du membre
Priigame
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 121
Enregistré le : 08 nov. 2017, 09:28

Re: TIA V15 - Problème de communication, Coupleur DP/DP

Message par Priigame »

Bonjour à tous,

Merci à tous pour vos réponses !
A mon retour chez le client, je les forcerai pour vérifier leur partie, config et hard.
La config de notre côté est "logiquement" bonne.
J'essaierai de ne pas utiliser le coupleur, effectivement ça pourrait marcher :D
Et enfin, je ne pense pas que ça soit le coupleur directement qui pose problème, si non j'aurais pas de "non accessible déjà sur la gateway.
Je vais encore bien étudier toutes les possibilités, comme ça arriver sur site, j'aurais toute mes chances ! :)

Je vous tiendrais au courant, ça peux toujours servir et merci encore.
Répondre