Message par krank »

Bonjour à tous , je cherche dans Step 7 v5.5 ou ce trouve la fonction Remplacement de l'appareil sans support amovible

j'ai le message suivant :

Avertissement : La fonction "Remplacement de l'appareil sans support amovible" ne peut pas être utilisée pour le périphérique IO "SIMATIC 300
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Step 7 v5.5

Message par djé »

Salut,

Ce n'estpas une fonction de Step7, mais une fonction intégrée à l'IO-device:

Remplacement de l'appareil sans support amovible/PG:

Les IO-Devices possédant cette fonction sont faciles à remplacer :
● ils n'exigent pas de support de changement (tel qu'une Micro Memory Card) avec nom de
l'appareil enregistré.
● il n'est pas nécessaire d'affecter le nom d'appareil à la PG.
C'est l'IO-Controller et non plus le support amovible ou la PG qui donne son nom à l'IODevice de remplacement. L'IO-Controller utilise à cet effet la topologie configurée ainsi que
les relations de voisinage détectées par les IO-Devices. Pour cela, il faut que la topologie
réelle concorde avec la topologie prévue configurée.

Nous vous recommandons de réinitialiser aux réglages usine les IO-Devices qui étaient déjà
mis en route avant de continuer à les utiliser.
Pour plus d'informations, référez-vous à l'aide en ligne de STEP 7 ainsi qu'au manuel
Description du système PROFINET
(http://support.automation.siemens.com/W ... r/19292127).