Bonjour,
En terme de matériel: CPU317 2DP/PN et TP900 comfort.
Est-il possible via scriptVB sur le TP900 d'interroger/extraire un DB de l'automate pour en faire une sauvegarde en csv sur réseau ou bien cfcard ?
Le déclenchement se ferait sur action manuel d'un bouton sur pupitre.
Actuellement, bloc de donnée en ligne, Générer source sur step7...
Merci.
Extraction DB via IHM csv
-
- Asservi son premier moteur
- Messages : 22
- Enregistré le : 27 déc. 2018, 23:51
- Localisation : Vendée
Re: Extraction DB via IHM csv
Bonjour,
Sujet clos.
Nous avons réussi l'extraction recette via le pupitre sur clé usb. En mélangeant plusieurs solutions trouvées sur le net et avec la réalisation d'un "grafcet" pour la lecture dans un DB image.
Merci.
Sujet clos.
Nous avons réussi l'extraction recette via le pupitre sur clé usb. En mélangeant plusieurs solutions trouvées sur le net et avec la réalisation d'un "grafcet" pour la lecture dans un DB image.
Merci.
Re: Extraction DB via IHM csv
Bonjour,
Peux-tu me donner le principe de ta solution, car je dois faire la même chose, c'est à dire envoyer des données de production d'un DB en csv sur le réseau client.
Merci d'avance
Je n'arrive pas à envoyer de mp !!!
Le message reste sur boite d'envoi !!!
mon adresse: peio.goya@gmail.com
Cordialement
Peux-tu me donner le principe de ta solution, car je dois faire la même chose, c'est à dire envoyer des données de production d'un DB en csv sur le réseau client.
Merci d'avance
Je n'arrive pas à envoyer de mp !!!
Le message reste sur boite d'envoi !!!
mon adresse: peio.goya@gmail.com
Cordialement
- Béryl
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 1683
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Extraction DB via IHM csv
Le message reste dans la boite d'envoi tant que le destinataire ne l'a pas ouvert.
Ça permet de savoir s'il a été lu ou pas.
Ça permet de savoir s'il a été lu ou pas.