Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par dehell »

Bonjour,
Sur TIA portal V15 ça fonctionne sur simulateur.
Une question, sur la première image de ton post, certaines entrées sont à 1, comment tu les a mis à 1?
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par djé »

Enlève la notation ":P" à la fin.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Wow400
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 59
Enregistré le : 01 oct. 2019, 16:23

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par Wow400 »

Djé J'ai essayé d'enlever le P mais ça marche pas je peux pas l'enlever.
Dehell sur la première image on voit le forçage effectivement avec l'apparition du F mais pourtant le contact n'est pas passant. Pour cela j'ai utilisé la table de visualisation et de forçage. voir l'image suivante
Fichiers joints
Capturetable2.JPG
Wow400
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 59
Enregistré le : 01 oct. 2019, 16:23

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par Wow400 »

Je reviens sur ce post quelques temps plus tard.
Je pense avoir compris qu'il faut faire la différence entre table de forçage (permanent) et table des variables en fait j'utilisais la table de forçage où on a accès aux variables périphériques d'où l'apparition du :P donc il est possible de changer et piloter une sortie mais pour une entrée c'est pas possible si elle est à 0 elle reste à 0 je ne peux faire en sorte qu'elle reçoivent du 24V.

Par contre si j'utilise la table des variables je ne suis plus sur la variable périphérique concrète quoi mais sur l'image de la variable enregistrée dans le registre donc on peut passer de 0 à 1 ou l'inverse sans problème.
A noter que en simulation il faut quand même d'après la doc siemens faire attention à la possibilité de forçage ou pas suivant le matériel choisi.
Voilà j'espère avoir été clair et que ça pourra aider.
Avatar du membre
Daviddu90
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 135
Enregistré le : 18 janv. 2019, 08:23
Localisation : Territoire de Belfort
Contact :

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par Daviddu90 »

Hi,

merci pour le retour

David
Automaticien Indépendant
https://www.dpiautom.com/
Wow400
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 59
Enregistré le : 01 oct. 2019, 16:23

Re: Forçage des entrées sous Tia Portal et PLCSIM

Message par Wow400 »

De rien :D
Répondre