Je suis en train de faire une petite config pour un projet à l’usine.
Un rack simple 6 positions, une alim cps 2000,une P342020,une Noe100.2,une Ami0800,une ddi6402 et une ddo6402: rien de bien méchant!
Et pourtant, impossible de faire reconnaître à la cpu et à control expert les cartes installées à partir et après l’emplacement 02.
J’ai donc testé chacune des carte sur l emplacement 01 et les carte fonctionnent sans problème.
J’ai donc l’impression que le rack et Hs sortit de sa boite... avez vous déjà vu ce genre de bizarrerie ?
10 ans d’automatismes et c est une première pour moi...
Merci de vos retours