PRoface LT4301 analog gestion AVR par sortie analogique

Message par Avalone16 »

Bonjour a tous, je post ce message car je seche un peu sur un probleme.

Dans mon projet, un automate de type PRoface LT4301 analog, doit gerer un AVR ( regulateur de tension sur une generatrice Synchrone )

l'AVR a une boucle commande en -5v/+5v pour faire varier la tension de -14% / +14% ou evidement 0v/+5v pour faire varier la tension de 0% / +14%
sachant que la tension de base est fixée par un potensiometre sur la carte de l'AVR ( reference tension)

mon automate a une sortie -10v/+10v ou 0v/+10v

pour ce qui est de la gestion des grandeurs, je joue sur les echelles que me propose le Proface. 10v/+10v une echelle -2047 / + 2048
donc la moitier pour gerer du 5 v.

je recupere une Valeur dite de Power Factor sur un coompteur via un reseau TCP Modbus. ce PF doit etre dans l'absolue le plus proche de 1 pour limiter le reactif et par concequent faire ne pas grimper l'amperage de la geeneratrice.

tout va bien pour le moment

la ou je sèche c 'est que, je ne vois pas trop comment exprimer avec des fonctions l'analyse du PF et la convertir en signal analogique.

en d'autre termes,ex si PF = 0.5 alors sortie ana augmente pour réguler la tension en plus jusqu'a PF= 0.99

merci pour votre aide
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: PRoface LT4301 analog gestion AVR par sortie analogique

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Je ne connais pas cet automate, mais sur le principe je dois pouvoir vous aider.

Il doit y avoir une fonction de régulation PID

En entrée, vous avez le PF avec la mise à l’échelle et les limitation qui vont bien.

Et en sortie votre tension de correction (avec la mise à l’échelle et les limitation qui vont bien).

Il peut y avoir besoin aussi d'inverser le signal.

Je précise les limitations car le PF est parfois en valeur absolue sans signe et il faut "tricher" en limitant la valeur entre 0.5 et 0.99 par exemple, le 1.00 risquant de produire des effets non désirables dans le traitement.

Eric
agea28
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 47
Enregistré le : 04 mai 2019, 23:07
Localisation : Eure et Loir

Re: PRoface LT4301 analog gestion AVR par sortie analogique

Message par agea28 »

Bonjour,

Il y a bien une instruction PID dans GPpro-EX. De mémoire, on peut en utiliser 8 par projet. Chaque instruction est "accrochée à une variable PID et l'on règle les facteurs PID et autres paramètres indépendamment pour chaque variable. De plus chaque instruction possède ses réglages comme les limites pour la sortie,etc...
Tout est bien expliqué dans la doc du logiciel.