Pilotage ATV320 via un s7-1200

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
L3one
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 17
Enregistré le : 13 août 2018, 20:19

Re: Pilotage ATV320 via un s7-1200

Message par L3one »

Concernant le deuxième tableau tu as les structures des mots de commandes et mots d'états.
Mot d'état = retours informations en lecture depuis le variateur
Mot de commande = commande envoyée en ecriture vers le variateur.
C'est tableau te donne la structure du mot de commande et d'état bit à bit.
Car toi tu vas récupérer un mot et il va falloir l'eclater afin de récupérer les informations des bits comme le défaut le retour de marche le sens de marche etc
Mais tu va devoir aussi traité les bits du mots de commande afin que tu envoie le mot de commande.
Je pense au déverrouillage, à l'ordre de marche, si tu as un arrêt roue libre à faire si jamais tu as un AU, si tu as besoin de faire un arrêt rapide etc...
Hésite pas à m'envoyer un mail, je te répondrais si tu as besoin d'aide.
Wechsler.loic@hotmail.fr
miniautomaticien
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 62
Enregistré le : 27 févr. 2019, 09:14

Re: Pilotage ATV320 via un s7-1200

Message par miniautomaticien »

Bonjour à tous le matos est arrivé.
J'ai quelque questions :
Pour scanner sur Somove un câble RJ45 est suffisant ou bien il faut un câble spécifique ?
De même pour se connecter au serveur web du VAR avec explor ou Firefox un cable RJ 45 suffit ? Quelle est l'adresse par defaut ?
Avatar du membre
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Expert de l'héxadécimal
Messages : 366
Enregistré le : 20 oct. 2015, 06:22

Re: Pilotage ATV320 via un s7-1200

Message par Ulairi »

Le variateur ATV320 n'est pas communicant de base en Ethernet. La connectique RJ45 (8 fils) présente sur le variateur permet une communication soit en Modbus RTU (4 fils) soit en CANOpen (4 fils).

Schneider propose des cordons USB / Modbus RTU pour se connecter via Somove au variateur :
https://www.se.com/fr/fr/product/TCSMCN ... -usb-rj45/

Un ancien TSXCUSB485 fonctionne aussi :
https://www.se.com/fr/fr/product/TSXCUS ... ---0%2C4m/
Enseignant en BTS électrotechnique (Pas taper sur l'intru !)
miniautomaticien
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 62
Enregistré le : 27 févr. 2019, 09:14

Re: Pilotage ATV320 via un s7-1200

Message par miniautomaticien »

Merci cordon commander ! 47 euros de plus dans le projet !espérons que ça ne finisse pas à la poubelle....
Répondre