Sur un Magélis, j'utilise un journal d'alarme pour conserver une chronologie des alarmes et évenements.
Tout fonctionne trés bien sur l'affichage, les alarmes sont classées comme je veux. ;
Mais lorsque je transfert le journal sur une clé USB, quelques alarmes se retrouvent en début de liste
Voyez vous même, le CSV créé:
Date Heure Etat Message
17/12/2019 16:10:16 DEBUT Séquence MARCHE AUTO
17/12/2019 16:11:36 FIN Séquence MARCHE AUTO
17/12/2019 16:06:15 ACTIF Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:06:15 ACTIF Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)
17/12/2019 16:10:06 ACQ Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:10:06 ACQ Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)
17/12/2019 16:10:14 Retombée Alarme perte ventilation (PDAL4952)
17/12/2019 16:10:14 Retombée Alarme surchauffe batterie électrique (TAH4001)
Des idées ?
Je précise que j'ai 12 ans d'expérience en autom. donc j'ai vérifié pas mal de causes, mais là je séche, ou je vieillis ...
Merci