Connection TSX ETZ 410 via RS232
Connection TSX ETZ 410 via RS232
Bonjour,
J’ai acquis un TSX Etz 410 d’occasion et ne connais évidemment pas sa configuration.
Comme préconisé par Schneider dans ce cas, je tente de m’y connecter via un port com de mon vieux PC (sous Windows XP) avec un câble nullmodem.
J’ai suivi les instructions du super document dispo sur ww2.ac-poitiers.fr/... mais lorsque la connection souhaite s’établir, je butte sur une erreur 651 !
Apparemment, cette erreur est bien connue et il existe un patch Windows qui pourrait aider à résoudre le problème. Mais comme win xp est trop ancien, ce patch n’est plus disponible en ligne...
Ma question est donc : est-ce que qqun a déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ? Ou est-ce qqun sait où je pourrais encore me procurer ce patch.
À noter que le module Etz semble déjà configuré, vu que dès que je le connecte au tsx37, il passe en Run. Mais ne connaissant pas ses paramètres, je ne sais pas comment y accéder... avez vous éventuellement une solution à cela ?
Merci par avance pour vos réponses.
J’ai acquis un TSX Etz 410 d’occasion et ne connais évidemment pas sa configuration.
Comme préconisé par Schneider dans ce cas, je tente de m’y connecter via un port com de mon vieux PC (sous Windows XP) avec un câble nullmodem.
J’ai suivi les instructions du super document dispo sur ww2.ac-poitiers.fr/... mais lorsque la connection souhaite s’établir, je butte sur une erreur 651 !
Apparemment, cette erreur est bien connue et il existe un patch Windows qui pourrait aider à résoudre le problème. Mais comme win xp est trop ancien, ce patch n’est plus disponible en ligne...
Ma question est donc : est-ce que qqun a déjà rencontré ce problème et trouvé une solution ? Ou est-ce qqun sait où je pourrais encore me procurer ce patch.
À noter que le module Etz semble déjà configuré, vu que dès que je le connecte au tsx37, il passe en Run. Mais ne connaissant pas ses paramètres, je ne sais pas comment y accéder... avez vous éventuellement une solution à cela ?
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Bonjour,
Ton ETZ410 possède des ports RJ45 donc IP.
Recherche son adresse IP et une fois trouvée, connecte toi dessus avec internet explorer (un vieux ou tu as encore flasplayer dessus).
Rentre l'adresse IP dans la page internet explorer et tu aura accès ensuite en renseigner login et mdp. En espérant que le programmeur d'avant n'a pas eu la riche idée de les changer
.
+
Ton ETZ410 possède des ports RJ45 donc IP.
Recherche son adresse IP et une fois trouvée, connecte toi dessus avec internet explorer (un vieux ou tu as encore flasplayer dessus).
Rentre l'adresse IP dans la page internet explorer et tu aura accès ensuite en renseigner login et mdp. En espérant que le programmeur d'avant n'a pas eu la riche idée de les changer
+
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1959
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
C'est plutôt un vieux Java, qu'il va te falloir.
Une vrai galère à faire tourner, sachant qu'il n'est plus supporté par les navigateurs récents !
Une vrai galère à faire tourner, sachant qu'il n'est plus supporté par les navigateurs récents !
- maxpeigne
- Dieu du process

- Messages : 772
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Pour récupérer l'adresse IP (si tu ne la connais pas) tu peux essayer avec wireshark (je ne vois pas trop comment tu peux faire autrement).
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Après plusieurs heures de recherches et essais, j'ai finalement essayé d'accéder au TSX ETZ 410 via un autre ordinateur fonctionnant sous Windows 7. Avec un convertisseur USB-SERIE, et le suivi à la lettre du document (très très bien fait) A24F-cplplus_windows8_local.pdf, j'ai enfin réussi à établir la liaison série avec l'ETZ 410.
Mais évidemment, tout n'est pas gagné puisque je bloque à présent sur un mot de passe qui semble m'échapper au niveau de la configuration. Impossible de configurer sans rentrer un mot de passe que je ne connais pas...
Est-ce juste un problème JAVA ou l'utilisateur précédent a-t-il eu la bonne idée de verrouiller le module ? Pourtant j'arrive à m'y connecter avec le login/password USER/USER de base...
Je continue à fouiller...
Merci pour l'info permettant de retrouver l'adresse IP du module. Je vais essayer.
Bonne journée à vous.
Merci pour vos réponses.
Après plusieurs heures de recherches et essais, j'ai finalement essayé d'accéder au TSX ETZ 410 via un autre ordinateur fonctionnant sous Windows 7. Avec un convertisseur USB-SERIE, et le suivi à la lettre du document (très très bien fait) A24F-cplplus_windows8_local.pdf, j'ai enfin réussi à établir la liaison série avec l'ETZ 410.
Mais évidemment, tout n'est pas gagné puisque je bloque à présent sur un mot de passe qui semble m'échapper au niveau de la configuration. Impossible de configurer sans rentrer un mot de passe que je ne connais pas...
Est-ce juste un problème JAVA ou l'utilisateur précédent a-t-il eu la bonne idée de verrouiller le module ? Pourtant j'arrive à m'y connecter avec le login/password USER/USER de base...
Je continue à fouiller...
Merci pour l'info permettant de retrouver l'adresse IP du module. Je vais essayer.
Bonne journée à vous.
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Bonjour,
Exact, un vieux java, petite erreur de ma part.
Et pas simple, la dernière fois, j'ai galéré.
J'en ai gardé une VM du coup, au cas où
++
Exact, un vieux java, petite erreur de ma part.
Et pas simple, la dernière fois, j'ai galéré.
J'en ai gardé une VM du coup, au cas où
++
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Bon... ben y’a rien qui fonctionne !
Impossible d’accéder à la configuration du module : message : can’t read data from Etz : access denied (« Java.net.SocketPermission » « 85.16.0.2:80 » « connect, resolve »)
Le passage à Java 64 ald 32 ne change rien...
J’ai aussi essayé Wireshark pour trouver l’adresse IP du module, mais je ne trouve pas...
Une idée ?
Merci.
Impossible d’accéder à la configuration du module : message : can’t read data from Etz : access denied (« Java.net.SocketPermission » « 85.16.0.2:80 » « connect, resolve »)
Le passage à Java 64 ald 32 ne change rien...
J’ai aussi essayé Wireshark pour trouver l’adresse IP du module, mais je ne trouve pas...
Une idée ?
Merci.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1959
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
J'ai déjà galéré sur ce problème.
J'étais passé par un vieux poste XP avec un java 7 (ou 6, me souviens plus), IE6 avec les sécurités baissées au minimum.
Il faut donner quelques autorisations d'exécution, aussi.
Bref un vraie plaie.
Comme les ActiveX sur le WebGate des IHM
J'étais passé par un vieux poste XP avec un java 7 (ou 6, me souviens plus), IE6 avec les sécurités baissées au minimum.
Il faut donner quelques autorisations d'exécution, aussi.
Bref un vraie plaie.
Comme les ActiveX sur le WebGate des IHM
Re: Connection TSX ETZ 410 via RS232
Génial !!!
Problème resolu grâce à ça :
https://www.ixsystems.com/community/thr ... ity.27828/
C’est donc bien Java qui bloque, pas de mot de passe dans le module...
Je continue ma configuration...
Merci pour votre aide.
Seb.
Problème resolu grâce à ça :
https://www.ixsystems.com/community/thr ... ity.27828/
C’est donc bien Java qui bloque, pas de mot de passe dans le module...
Je continue ma configuration...
Merci pour votre aide.
Seb.