Bonjour,
J'ai un petit problème dans mon programme automate pour m221 avec somachine.
Une tempo dans une transition est réglé à 10 s mais une fois arrive à 10 s, elle se remet pas à 0. Faut faire quoi comme manipe pour le remettre à 0 ?
Si vous avez une doc ou une info je suis preneur
Merci pour votre temps et soutiens !
Cdt
Bloc de tempo avec somachine
- maxpeigne
- Créateur de langage
- Messages : 733
- Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
- Localisation : Nord pas de calais
Re: Bloc de tempo avec somachine
Bonjour,
Tu parles d'une tempo classique ou d'une tempo d'étape?
Si c'est une tempo classique, tu peux la remettre a 0 en mettre son /DONE sur son entrée.
Ainsi dès que la tempo est écoulée, DONE passe à 1, cela coupe ton entrée, donc faut retomber ton DONE, ce qui a pour effet de relancer ta tempo.
Je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais faire?
Tu parles d'une tempo classique ou d'une tempo d'étape?
Si c'est une tempo classique, tu peux la remettre a 0 en mettre son /DONE sur son entrée.
Ainsi dès que la tempo est écoulée, DONE passe à 1, cela coupe ton entrée, donc faut retomber ton DONE, ce qui a pour effet de relancer ta tempo.
Je ne sais pas si c'est ce que tu souhaitais faire?
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Re: Bloc de tempo avec somachine
Merci pour d'avoir pris le temps de me répondre
J'ai trouvé une solution a mon problème !
J'ai compris ce que vous me dite mais c'est pas ça que j'ai fait.
J'ai déplacer la tempo dans un rung avant elle était dans une transition, on fessant cela la tempo une fois elle est a 10 s elle active un bit et j'ai mis le contacte de ce bit dans la transition où elle était la tempo. Ce qui activé l’étape suivante et la tempo se rameter à 0.
J'espère que vous avez compris
En tout cas c'est résolu, Merci à vous
Bonne soirée
J'ai trouvé une solution a mon problème !
J'ai compris ce que vous me dite mais c'est pas ça que j'ai fait.
J'ai déplacer la tempo dans un rung avant elle était dans une transition, on fessant cela la tempo une fois elle est a 10 s elle active un bit et j'ai mis le contacte de ce bit dans la transition où elle était la tempo. Ce qui activé l’étape suivante et la tempo se rameter à 0.
J'espère que vous avez compris
En tout cas c'est résolu, Merci à vous
Bonne soirée
Re: Bloc de tempo avec somachine
Oui on a compris. On ne met JAMAIS de temporisation directement dans des transitions de graphe. Perso, je mets tout à l'extérieur et le minimum dans les graphes.