bonjour
je utiliser un module entrée analogique AI 8 x 13 bits ; (6ES7331-1KF01-0AB0) pour lecture un signal capteur 2 fil (4-20ma) mais je ne trouve aucune mesure.
est ce que le branchement de module 6ES7331-1KF01-0AB0 et 6ES7331-1KF02-0AB0 est le même?
merci en avance
entrée analogique
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: entrée analogique
Salut,
la carte 1KF02 est la nouvelle référence pour l'ancienne 1KF01 donc cablage identique à mon avis.
Par contre en utilisation avec capteur 2 fils il faut impérativement un alim externe de la boucle (les entrées ANA de la cartes sont passives)
la carte 1KF02 est la nouvelle référence pour l'ancienne 1KF01 donc cablage identique à mon avis.
Par contre en utilisation avec capteur 2 fils il faut impérativement un alim externe de la boucle (les entrées ANA de la cartes sont passives)
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: entrée analogique
slts,
on s'autorise à penser que quand ils disent "un capteur 2 fils 4/20mA " que celui est alimenté en 24Vcc ou qu'il possède une manivelle pour faire tourner un alternateur qui génère la bourre nécessaire, lol
on s'autorise à penser que quand ils disent "un capteur 2 fils 4/20mA " que celui est alimenté en 24Vcc ou qu'il possède une manivelle pour faire tourner un alternateur qui génère la bourre nécessaire, lol
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: entrée analogique
Bonjour,
Sur les séries 400, il faut bouger les switchs de la carte et appliquer la bonne position. carré A, B, c ou D. en fonction du besoin, thermocouple, rtd, actif ou passif. Je sais pas si c'est pareil sur un 300. Quand tu charge ta config mat, avec ta nouvelle carte regarde que tu es placé sur le bon réglage sur ta carte (A b c ou d)
Sur les séries 400, il faut bouger les switchs de la carte et appliquer la bonne position. carré A, B, c ou D. en fonction du besoin, thermocouple, rtd, actif ou passif. Je sais pas si c'est pareil sur un 300. Quand tu charge ta config mat, avec ta nouvelle carte regarde que tu es placé sur le bon réglage sur ta carte (A b c ou d)