REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
Bonjour,
J'ai un M340 avec un coupleur Modbus TCP (BMX NOE0100) et un ilot Advantys STBNIP2212 , avec 2 modules d'entrées DDI3725 et un module de sortie DD03705.
Je voudrais juste émettre une requête en écriture sur mon module de sortie, mais ça ne fonctionne pas. J'ai réussi en utilisant IOscanning.
Mais là je voudrais juste utiliser une requête en écriture.
Ci-joint mon petit bout de programme. Si on peut me dire ou se trouve mon erreur.
Merci
J'ai un M340 avec un coupleur Modbus TCP (BMX NOE0100) et un ilot Advantys STBNIP2212 , avec 2 modules d'entrées DDI3725 et un module de sortie DD03705.
Je voudrais juste émettre une requête en écriture sur mon module de sortie, mais ça ne fonctionne pas. J'ai réussi en utilisant IOscanning.
Mais là je voudrais juste utiliser une requête en écriture.
Ci-joint mon petit bout de programme. Si on peut me dire ou se trouve mon erreur.
Merci
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
slts,
comment est fait le start ?
comment est fait le start ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
Slt,
Avec un bit (%M1), que je force dans la table d'animation.
Avec un bit (%M1), que je force dans la table d'animation.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
slts,
pas bon,
copier %M1 dans %M2 et commander EN sur un front montant de %M2
de plus il faut conditionner avec le bit d'activité (NOT table_gest[0].0)
|%M1|----------------(%M2)-----
pas bon,
copier %M1 dans %M2 et commander EN sur un front montant de %M2
de plus il faut conditionner avec le bit d'activité (NOT table_gest[0].0)
|%M1|----------------(%M2)-----
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
merci, mais je n'y arrive toujours pas , je vais venir par trouver!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
slts,
une combine pour vérifier si la syntaxe est bonne , c'est d'écrire dans une variable %MW de l'automate, dans ADDM mettre l'adresse IP de l'automate et l'adresse de la variable %MW dans NUM
une combine pour vérifier si la syntaxe est bonne , c'est d'écrire dans une variable %MW de l'automate, dans ADDM mettre l'adresse IP de l'automate et l'adresse de la variable %MW dans NUM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
Merci, je viens de tester , j'ai ma table de gestion qui envoie un code ,mais je trouve pas à quoi ça correspond!??
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
slts,
5=compte rendu incorrect, ça doit pas être la bonne syntaxe sur IN ADDM
5=compte rendu incorrect, ça doit pas être la bonne syntaxe sur IN ADDM
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
Tu penses que c'est la syntaxe de l'entrée IN du bloc ADDM,?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: REQUÊTE ECRITURE ADVANTYS
oui, essayer de mettre que Ethernet_1 . SYS
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr