Je suis entrain de faire une application sur WINCC advanced et j'aimerai savoir si c'est possible de faire tourner un script en permanence et non sur un événement exemple avec un cycle ou au démarrage je ne trouve pas ça .
Merci pour ta réponse peio, mais comment fais tu pour lancer ton script avec le changement d un bit clignotant et pour le planificateur le minimum c'est un cycle d'1 heure
Je n'ai que la V15.1, tu peux déclencher une tâche toutes les minutes !!!
Sinon, tu vas sur ta table de variables IHM, tu sélectionnes celle qui t'intéresse puis dans l'onglet" Propriétés" , Evénements, Modification de valeur
tu ajoutes la fonction que tu veux, c'est à dire ton script
PS: Penses à mettre le cycle d'acquisition de ta variable à 100ms, pour être sur de voir toutes les modifications de valeurs
Merci Peiro pour toute ses info, je vais créer un bit clignotant dans l'automate et l’envoyé à l'ihm et lancer le script avec le changement de valeur du bit. mais c'est quand même fous qu'il n'y est pas de lancement de script permanent comme sur intouch ou même au démarrage.