Bonjour, une question un peu particulière.
Voilà j’ai besoin d’alimenter une entrée analogique 0/10v via un potentiomètre mais je ne peux pas rajouter dans l’armoire une petite alimentation 0/10v d’où ma question est ce que je peux prendre le 10v d’une sortie analogique qui ne sert pas pour alimenter mon potentiomètre?
Merci pour vos réponses.
Alimentation 0/10v potentiomètre
Re: Alimentation 0/10v potentiomètre
A priori oui si les masses (0V) sont communes, en faisant attention à ne pas dépasser le courant maximal de la sortie et en positionnant cette sortie à 10V. Une autre solution pourrait être d'alimenter le potentiometre à partir du 24V avec une résistance en série.
Re: Alimentation 0/10v potentiomètre
Oui, déjà fait.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Re: Alimentation 0/10v potentiomètre
déjà fait aussi (en siemens) sans soucis
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7164
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Alimentation 0/10v potentiomètre
slts,
ça débite du 10mA max, ne pas charger la mule, mettre un potard >1000 ohms
ça débite du 10mA max, ne pas charger la mule, mettre un potard >1000 ohms
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr