Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Bonjour a tous,
Sur un equipement il y a regulierement des pertes de communication entre un automate S7-300 (une CPU 319F - 3 PN DP) et une passerelle Profinet vers ASI de marque IFM AC1401. La passerelle est alimentee par un module IFM Power Supply AC1256.
Ca apparait et ca disparait, ca apparait et ca disparait.
A votre avis que pensez vous ?
Je soupconne l'alimentation de la passerelle.
Mais bon peut etre vous avez un retour d'experience.
Sur un equipement il y a regulierement des pertes de communication entre un automate S7-300 (une CPU 319F - 3 PN DP) et une passerelle Profinet vers ASI de marque IFM AC1401. La passerelle est alimentee par un module IFM Power Supply AC1256.
Ca apparait et ca disparait, ca apparait et ca disparait.
A votre avis que pensez vous ?
Je soupconne l'alimentation de la passerelle.
Mais bon peut etre vous avez un retour d'experience.
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Salut,
Sur une installation j'avais le même type de matériel, (passerelle ASI IFM double maitre) et de temps en temps, le réseau ASI s'envoyait en l'air.
Jamais vraiment pu définir précisément d’où cela provenait malgré plusieurs tentatives de diagnostic approfondies ; le seul point commun à ces pannes c'était la météo (juste une impression hein, variation de température / humidité?).
Sinon ça fonctionnait bien (c'est con de dire ça car en général ça fonctionne bien jusqu'à ce que ça tombe en panne
)
Sur une installation j'avais le même type de matériel, (passerelle ASI IFM double maitre) et de temps en temps, le réseau ASI s'envoyait en l'air.
Jamais vraiment pu définir précisément d’où cela provenait malgré plusieurs tentatives de diagnostic approfondies ; le seul point commun à ces pannes c'était la météo (juste une impression hein, variation de température / humidité?).
Sinon ça fonctionnait bien (c'est con de dire ça car en général ça fonctionne bien jusqu'à ce que ça tombe en panne
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
djé a écrit : ↑04 mai 2020, 16:01 Salut,
Sur une installation j'avais le même type de matériel, (passerelle ASI IFM double maitre) et de temps en temps, le réseau ASI s'envoyait en l'air.
Jamais vraiment pu définir précisément d’où cela provenait malgré plusieurs tentatives de diagnostic approfondies ; le seul point commun à ces pannes c'était la météo (juste une impression hein, variation de température / humidité?).
Sinon ça fonctionnait bien (c'est con de dire ça car en général ça fonctionne bien jusqu'à ce que ça tombe en panne)
Souvent j'ai envie de faire un autre metier. LOL. Je vais quand meme voir pour filtrer l'alimentation de cette passerelle ou alors mettre un analyseur de tension.
- djé
- Dieu du process

- Messages : 864
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
- Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
- Contact :
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Ça fait longtemps que ton installation est en route ? Ou c'est une mise en service ?
Dans les logs de la passerelle, vois tu qq chose de bizarre? Tu peux y accéder via interface Web pour plus de commodité.
Dès fois il faut pas grand chose pour qu'un truc ne marche plus ou déconne, enfin je ne t'apprends rien.
Dans les logs de la passerelle, vois tu qq chose de bizarre? Tu peux y accéder via interface Web pour plus de commodité.
Dès fois il faut pas grand chose pour qu'un truc ne marche plus ou déconne, enfin je ne t'apprends rien.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Re: Coupure intemperstive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
C'est une vieille installation. Le client dit qu'au debut c'etait de temps a autre. Mais maintenant c'est plus frequent.djé a écrit : ↑04 mai 2020, 17:50 Ça fait longtemps que ton installation est en route ? Ou c'est une mise en service ?
Dans les logs de la passerelle, vois tu qq chose de bizarre? Tu peux y accéder via interface Web pour plus de commodité.
Dès fois il faut pas grand chose pour qu'un truc ne marche plus ou déconne, enfin je ne t'apprends rien.![]()
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
J'ai déjà eu ce problème sur une passerelle AS-i/Profibus Bihl+Wiedemann.
C'était les capas de filtrage sur la passerelle-même qui foutaient le bronx.
C'était les capas de filtrage sur la passerelle-même qui foutaient le bronx.
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Merci pour ton retour Beryl.
Quand je regarde l'image de ton produit Bihl+Wiedemann, j'ai l'impression que le produit n'est pas different de celui d'IFM ils doivent avoir un constructeur commun.
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
J'ai découvert ce produit grâce aux "teutons" qui en foutent partout dans les machines qu'ils nous envoient.
Mais bon, eux mettent même les sécurités de porte en AS-i (safety) !
J'ai commandé une passerelle de ce genre en AS-i/Modbus TCP pour un projet de pilotage d'un îlot de vannes. Faut que je me jette dedans dès que j'ai cinq minutes trois quarts d'heure...
La hotline chez Bihl... est top, par contre !
Mais bon, eux mettent même les sécurités de porte en AS-i (safety) !
J'ai commandé une passerelle de ce genre en AS-i/Modbus TCP pour un projet de pilotage d'un îlot de vannes. Faut que je me jette dedans dès que j'ai cinq minutes trois quarts d'heure...
La hotline chez Bihl... est top, par contre !
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Et pour les capa de filtrage finalement tu avais fait comment pour les identifier et aussi pour solutionner ?Béryl a écrit : ↑05 mai 2020, 14:39 J'ai découvert ce produit grâce aux "teutons" qui en foutent partout dans les machines qu'ils nous envoient.
Mais bon, eux mettent même les sécurités de porte en AS-i (safety) !
J'ai commandé une passerelle de ce genre en AS-i/Modbus TCP pour un projet de pilotage d'un îlot de vannes. Faut que je me jette dedans dès que j'ai cinq minutes trois quarts d'heure...
La hotline chez Bihl... est top, par contre !
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1960
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi
Le constructeur de la machine - qui faisait fabriquer les passerelles à son nom - ne voulait rien savoir, alors je l'ai shunté, trouvé le fabricant et l'ai contacté.
Après quelques palabres et enquête de leur côté, il s'est avéré qu'un problème de capas de filtrage était connu sur une série de boitier.
Je suis revenu vers le constructeur en lui mettant ça sous le nez.
Ça a duré un moment, mais j'ai fini par avoir gain de cause et une passerelle gratos (j'avais déjà changé celle qui m'avait "amusé" quelques jours
)
Après, les soucis de filtrage sur des alims n'est pas rare.
Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait un contrôleur de conductivité qui yoyotait pas mal à cause d'une capa aux fraises.
J'ai toujours un lot de vieilles cartes électroniques où je peux taper quand j'ai besoin.
Après quelques palabres et enquête de leur côté, il s'est avéré qu'un problème de capas de filtrage était connu sur une série de boitier.
Je suis revenu vers le constructeur en lui mettant ça sous le nez.
Ça a duré un moment, mais j'ai fini par avoir gain de cause et une passerelle gratos (j'avais déjà changé celle qui m'avait "amusé" quelques jours
Après, les soucis de filtrage sur des alims n'est pas rare.
Pas plus tard que la semaine dernière, je me suis fait un contrôleur de conductivité qui yoyotait pas mal à cause d'une capa aux fraises.
J'ai toujours un lot de vieilles cartes électroniques où je peux taper quand j'ai besoin.