Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par itasoft »

slts,
j'avais eu une drouille de ce genre avec une alim à découpage , au cas ou ça aurait un rapport.
pb: quand l'alim en question se retrouvait sans charge elle se mettait à intégrer puis à se décharger brutalement quand arrivait la charge, vu à l'oscillo
remède bestial: mis une charge permanente (résistance) aux borne de l'alim pour qu'elle ne se retrouve jamais avec les jambes en l'air.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par sinced »

Merci pour ton retour Itasoft.
Donc la résistance elle est en permanence sur la tension d'alimentation du bus ASi ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par itasoft »

slts,
c’était pas une alim pour un bus Asi ,
mais es que dans ton cas l'alim peut se retrouver sans charge ? sinon ça n'as pas de rapport avec mon cas de figure
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par sinced »

itasoft a écrit : 05 mai 2020, 22:58 slts,
c’était pas une alim pour un bus Asi ,
mais es que dans ton cas l'alim peut se retrouver sans charge ? sinon ça n'as pas de rapport avec mon cas de figure
Je comprend. Je vais deja voir a l'oscillo.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par djé »

Salut,
Éventuellement À vérifier aussi, la longueur totale du bus.
Peut-être est-il aux limites.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par sinced »

djé a écrit : 06 mai 2020, 08:12 Salut,
Éventuellement À vérifier aussi, la longueur totale du bus.
Peut-être est-il aux limites.
Je ne pense pas a la longueur du bus. C'est moins de 100m chaque segment et il y a des repeteurs.
Je pense a un mauvais vieillissement de l'alimentation. Puisque apparemment a la mise en service deja y avait des petites coupures mais bien espacees qui n'empechait pas l'utilisation de l'equipement et la situation s'est aggravee.
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par djé »

OK,
Ce qui est bizarre c'est le fait que ça merdouille depuis le début.
As-tu pu consulter le diagnostic intégré de la passerelle ?
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par sinced »

Je compte remplacer le cable du bus ASI. Il est installe sur un portique qui est en permanence en mouvement.
Avez-vous des references particulieres a proposer pour ce type d'application ?
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par djé »

Salut,

Le câble AS-i n'a pas de spécification particulière, hormis sa forme plate et profilée. C'est un 2x1.5 basique.
Tu peux simplement changer la portion en mouvement si tu le souhaites en mettant un type ölflex à la place en 2x1.5 par exemple.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Coupure intempestive comm AC1401 Passerelle Profinet/Asi

Message par sinced »

OK merci
Répondre