SMS MD720-3 TIA V16

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

SMS MD720-3 TIA V16

Message par varach »

Bonjour ,

Je dois mettre en oeuvre un modem MD720 pour envoyer des SMS sur une installation de suivi des energies .
Conf:
S7 1500
Et200 En profibus + carte SI + modem
( je ne suis pas responsable de cette conf bancale )


J'ai trouvé la doc + Bibliotheque chez siemens , en V14 ..
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-CA
lorsque j'essai d'appliquer en V16 , impossible de compiler .
Quelqu'un à déjà fais ça sous V16 ?

Bonne journée ,

Yann
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SMS MD720-3 TIA V16

Message par varach »

Réponse de siemens ... pas sorti de la berge ..

Suite à quelques échanges avec le support, voici les elements :

Le modem MD720 ne peut communiquer avec un coupleur Profibus même celui du S7-1500.
Le module 1 SI de l'ET200S pourras assurer cette communication.

Dans le programme exemple du S7-1500; il est possible de "mixer" les blocs :
Le FC "LMD720_StringToDt1500" et le FB "LMD720_SmsET200S_1SI"
- Pensez à enlever le bloc correspondant à l'ET200SP et remplacer la CPU par une 1516.
- Ensuite le bloc FB "LMD720_SmsET200S_1SI" doit être appelé dans l'OB1 ( création d'un DB d'instance ).
- Pour finir il faut migrer les temporisations de ce bloc : TON --> TON_TIME

Je vous tiens au courant
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: SMS MD720-3 TIA V16

Message par itasoft »

slts,
connais pas ce Modem, mais on peut pas lui envoyer des commandes AT bestiales via une COM IP ou tout autre COM acceptée ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SMS MD720-3 TIA V16

Message par varach »

itasoft a écrit : 26 juin 2020, 16:19 slts,
connais pas ce Modem, mais on peut pas lui envoyer des commandes AT bestiales via une COM IP ou tout autre COM acceptée ?
Salut Si , si ,
mais comme il y avait un pg exemple chez siemens , avec toutes les sequences , INIT , reception , envoi .. je me suis dit que me baser dessus prendrait moins de temps que de tout écrire ...
Enfin , je me trompe peut être , on verra à la mise en service si j'ai pas tapé à coté
Bonne journée

Yann
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: SMS MD720-3 TIA V16

Message par itasoft »

slts,
Pour envoyer un SMS ya 3 lignes de programme à écrire

Envoi Trame ASCII d’initialisation à la mise sous tension
AT&F;E0;S0=2;Q0;V1;+WIND=0;+CBST=0,0,1;+CMGF=1;+CNMI=0,2,0,0,0;+CSAS;+CMEE=1;&W

Envoi Trame ASCII avec le n°de téléphone CR=(H,0D)
AT+CMGS=+33688982350CR

Tempo 1s

Envoi Trame ASCII avec le texte du message (XZ=H,1A)
"Bonjour, Ceci est un message de test"XZ
Modifié en dernier par itasoft le 29 juin 2020, 13:43, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: SMS MD720-3 TIA V16

Message par varach »

itasoft a écrit : 29 juin 2020, 13:41 slts,
Pour envoyer un SMS ya 3 lignes de programme à écrire

Envoi Trame ASCII d’initialisation à la mise sous tension
AT&F;E0;S0=2;Q0;V1;+WIND=0;+CBST=0,0,1;+CMGF=1;+CNMI=0,2,0,0,0;+CSAS;+CMEE=1;&W

Envoi Trame ASCII avec le n°de téléphone CR=(H,0D)
AT+CMGS=+33688982350CR

Envoi Trame ASCII avec le texte du message (XZ=H,1A)
"Bonjour, Ceci est un message de test"XZ
ok , je regarde , merci ..
Répondre