Bonjour à tous.Voila mon problème: j'ai 2 automates TSX57 reliés en Unitelway et un Magelis. La communication fonctionne, mais pas moyen de se connecter sur les automates avec Pl7 pro. Pour me connecter, je dois débrancher la prise TER qui va au boitier tsxpacc01 et donc me déconnecter du réseau et me connecter à la place.
Si quelqu'un a une idée...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX premium et Unitelway

Message par itasoft »

slts,
il faut se connecter sur la prise TER du Boitier tsxpacc01
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
domore
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 juil. 2020, 07:27

Re: TSX premium et Unitelway

Message par domore »

Bonjour,
Oui mais c'est bien pourquoi j'ai un problème, ça ne fonctionne pas ...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX premium et Unitelway

Message par itasoft »

slts
donner la référence du cordon de liaison?
si ya un commutateur rotatif il faut le mettre sur TER MULTI si pas de commutateur rotatif changer de cordon ou débrancher le IHM de la prise AUX du boitier TSXPACC01 ou de la prise AUX du processeur
Modifié en dernier par itasoft le 11 juil. 2020, 17:54, modifié 4 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
BenAutom
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 32
Enregistré le : 02 mars 2019, 13:24

Re: TSX premium et Unitelway

Message par BenAutom »

Quelle est l’adresse de connexion dans PL7 ?
domore
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 juil. 2020, 07:27

Re: TSX premium et Unitelway

Message par domore »

Bonjour,
J'ai un cable TSXPCX1031 avec le commutateur rotatif sur 0 (TER multi) avec PL7 pro sous windows 10.
J'ai également essayé avec un câble TSXUSB... avec VMware sous XP: Même résultat.
L'adresse de l'automate: 0.0.7

J'ai le même problème sur les 2 automates.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX premium et Unitelway

Message par itasoft »

slts,
en débranchant juste le IHM es que ça marche ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
domore
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 juil. 2020, 07:27

Re: TSX premium et Unitelway

Message par domore »

Je regarde ça demain matin, mais il n'est pas branché sur les prises de l'automate ou du tsxpacc01 mais plutôt à l'intérieur de celui-ci.
domore
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 8
Enregistré le : 11 juil. 2020, 07:27

Re: TSX premium et Unitelway

Message par domore »

Par contre, je ne sais pas s'il y a un lien, mais pour me connecter en local sur l'API, je dois mettre le commutateur du cable sur la position TER Direct...
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: TSX premium et Unitelway

Message par itasoft »

slts
il n'est pas branché sur les prises de l'automate ou du tsxpacc01 mais plutôt à l'intérieur de celui-ci.

comment ça !!!!!!!!!!!!!! c'est pas normal, c'est lui qui fout la merde, il doit être branché sur la prise AUX du boitier tsxpacc01 via le cordon
XBTZ9780 (si c'est un Magelis tactile Vijeo-designer)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre