Modif UDT & DB

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Modif UDT & DB

Message par varach »

Bonjour ,
J'ai sur un projet Step7 , un UDT avec les parametres de mes recettes de NEP qui est l'instance de 50 DB ( 1 DB par recette )et un BlockMove du bon DB vers le DB Recette en cours .

Je dois ajouter un parametre à mes recettes .

Est ce possible d'ajouter une variable a mon UDT , et de " recompiler" l'ensemble pour que tt mes DB aient recuperé cette nouvelle variable ?

Je test offline , et ça me génère des erreurs d'horodatage .

Bonne journée

Yann
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Modif UDT & DB

Message par djé »

Salut,
Tu peux tout à fait rajouter des variables aux UDT.
Il faut ensuite recompiler les modifications en "vérifiant la cohérence" des blocs. (clic droit) sur le dossier programme je crois.
Idéalement il faudrait faire cela en utilisant le mode de programmation " mnémonique prioritaire" pour éviter des décalages d'adresse dans le reste du programme.

Le fait de modifier une UDT va te réinitialiser tes DB aux valeurs par défaut, donc tu perdras toutes les valeurs de réglages.

Ensuite tu transfert les DB dans la CPU.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: Modif UDT & DB

Message par LaminageAfroid »

Hello !

Bien sur, les UDT sont là pour ça justement

Quelle erreurs rencontre tu ?

Attention tu vas devoir recharger chacun de tes DB , et du coup les réinitialisés ...

C'est souvent fâcheux cette histoire...
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: Modif UDT & DB

Message par LaminageAfroid »

djé a écrit : 21 juil. 2020, 11:47 Salut,
Tu peux tout à fait rajouter des variables aux UDT.
Il faut ensuite recompiler les modifications en "vérifiant la cohérence" des blocs. (clic droit) sur le dossier programme je crois.
Idéalement il faudrait faire cela en utilisant le mode de programmation " mnémonique prioritaire" pour éviter des décalages d'adresse dans le reste du programme.

Le fait de modifier une UDT va te réinitialiser tes DB aux valeurs par défaut, donc tu perdras toutes les valeurs de réglages.

Ensuite tu transfert les DB dans la CPU.
Nos post se sont croisé :lol:
https://SecreLocal.com - What Dating Chat App Is Best - No Selfie - Anonymous Adult Dating - Best Dating Chat
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Modif UDT & DB

Message par varach »

Merci à vous 2 .

je regarde ça dès demain matin .. et vous tiens au courant ,

Merci ,

Bonne journée

Yann
Répondre