J'ai pour projet d'installer du wago dans une usine qui est dédiée pour des opérateurs qui pourront modifier certaines données (Temporisation, consigne etc...)
Mon problème est très simple, je voudrais que lors ce que l'opérateur change le temps de la temporisation (sur la visualisation), il lui suffit de marquer un entier directement et non pas "T#5S" par exemple.
Je vous explique comment j'ai procédé :
Comme vous pouvez voir j'ai déclaré une variable type TIME nommée L que j’insère dans la temporisation (image 1) et que je récupère dans la visualisation (image 2 et 3).
Cependant quand je veux modifier uniquement la valeur (sur la visualisation) je dois écrire "T#5S" entièrement sinon cela ne marche pas.
Avez vous une solution ?
En vous remerciant et en vous souhaitant un bon week end !
Benjamin