Déforçage des bits avant la connection

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Déforçage des bits avant la connection

Message par automat »

Bonjour
Est ce que quelqu'un peut me dire s'il y'a une fonction pour déforcer tous les bits quand on est connecté avec l'automate (M340, Unity pro), il m'annonce bits forcé juste avant que je me connecte.
je vous remercie à l'avance.

Bonne journée à vous tous
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par itasoft »

slts,
La procédure normale pour un automaticien consciencieux c'est d'annuler (Touche ||) tous les forçages effectués dans la table d'animation avant de la fermer.

sinon pour les automaticiens merdiques, on peur faire un %S0 mais ça peut avoir des conséquences sur le programme (ex:initialisation du grafcet)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par automat »

Je ne suis à la recherche que de réponses constructives et sans faute de préférence.
Merci de ne pas me faire perdre de temps si vous n'avez aucune information intéressante à me faire parvenir en dehors de vos remarques concernant mes compétences professionnelles.
Bien cordialement
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par itasoft »

et sans faute de préférence.

de quelles fautes tu parle ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par Bruce33 »

En cliquant sur le petit F rouge en bas à droite de la fenêtre Unity / Control Expert, vous aurez la liste des variables forcées.
Dans cette table d'animation, vous pouvez sélectionner toutes les lignes (Ctrl+A), activer le mode forçage (bouton "Forcer" ou touche F6) puis tout déforcer (clic sur le bouton de déforçage ou raccourci Maj+F6).

itasoft s'exprime sans filtre mais c'est la voix de l'expérience.
Laisser des forçages dans un automate, c'est une très mauvaise pratique. La preuve, c'est que vous êtes embêté maintenant.
Et en précisant que la reprise à froid (%S0) annule les forçages, il vous a donné une information importante.
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par automat »

Merci pour cette réponse d'une clarté limpide et votre expérience qui m'a déjà bien aidé lors de la gestion des précédents problèmes.
j'apprécie les retours de ce type!
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Re: Déforçage des bits avant la connection

Message par automat »

Re: Déforçage des bits avant la connection
Message par itasoft » 30 sept. 2020, 08:43

et sans faute de préférence.

de quelles fautes tu parle ?


je ne cherche pas à débattre sans fin mais simplement à trouver une solution à mon problème, je pense qu'une fois de plus Bruce33 m'a bien aidé.
je trouve vos réponses agressives (car ce n'est pas la première fois que vous me faites un retour) et sans véritable intérêt pour mes recherches.
je me passerai donc de vos réponses à l'avenir.
Bonne continuation
Répondre