Bonjour
Je travaille avec un automate M340, J'ai installé 2 carte analogiques, AMO0410 et AMI0410.
La led ERR de la AMI0410 est allumée fixe, la voix 00 clignote, est ce que vous pouvez me dire s'il y'a des vérifications hard ou soft à faire au niveau de cette carte, je vous remercie à l'avance pour votre aide.
Bonne journée à vous
Carte AMI0410 En Erreur
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Carte AMI0410 En Erreur
Connectez-vous à l'automate avec Unity / Control Expert pour voir le type de défaut de la carte et de la voie, dans la configuration matérielle.
Re: Carte AMI0410 En Erreur
Je suis allé dans la configuration matérielle, à la carte AMI (I/O) : cela m'indique que le canal zéro est rouge, le canal 1, 2 et 3 sont en vert.
Y a t'il d'autres vérifications à effectuer svp?
Y a t'il d'autres vérifications à effectuer svp?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Carte AMI0410 En Erreur
Et en cliquant sur le voyant rouge de la voie, vous n'avez pas de message ?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Carte AMI0410 En Erreur
Si vous avez configuré l'entrée en 4-20 mA et qu'il n'y a pas de signal (donc 0 mA) c'est normal qu'il y ait un défaut.
Re: Carte AMI0410 En Erreur
Merci beaucoup Bruce33, oui j'ai configuré le 4...20mA et il n'ya pas de signal, effectivement, c'est la led I/O qui est allumée et non pas "ERR", je vais essayer de lui donner le signal 4...20mA de la AMO.
Bonne soirée à vous
Bonne soirée à vous
