Problème de RAZ Tempos

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Problème de RAZ Tempos

Message par automat »

Bonsoir
Je travaille avec grafcet Unity pro, dans mes étapes, j'ai des tempos TP et TON, normalement lorsque l'entrée IN est activitée et désactivée, le comptage est remis à zèro;
Dans mon application quand j'arrive à l'état initiale je programme ma bobine qui m'ouvre tous les contacts que j'ai mis devant l'entrée IN des tempos, mais pas de remise à zèro des tempos !!!
est ce que vous aurez SVP un moyen pour activer tous ces contacts afin de recommencer mon cycle proprement.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.

Bonne soirée à tous
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 643
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Problème de RAZ Tempos

Message par skip74 »

Salut

La section de la transition n'est scrutée que quand l'étape précédente est activé....


On ne met jamais de tempo dans une section de transition ou une section d'étapes....

Il faut mettre ta tempo dans la section normale et utiliser un bit pour la transition

A+
automat
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 14 sept. 2020, 10:21

Re: Problème de RAZ Tempos

Message par automat »

Merci beaucoup
je vois ce que vous voulez dire, je vais essayer de restructurer ça autrement, c'est vrai que dans les étapes tout est protégé.
Bonne soirée
Répondre