Pression I/O link 32 bit PTP33B

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Message par varach »

Barbu21 a écrit : 19 nov. 2020, 14:56 Salut Varach,

Oui il faut que tu prenne du bit 0 au bit 29 pour la lecture de la valeur de pression
désolé ,je suis perdu , comment je récupère que les premiers ?

Bonne journée
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Message par itasoft »

slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
en Unity ça revient à déclarer une variable du type REAL à l'adresse absolue des 32 bits
Modifié en dernier par itasoft le 19 nov. 2020, 15:04, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Message par varach »

itasoft a écrit : 19 nov. 2020, 15:01 slts,
c'est pas de ta faute, c'est parce que j'entrave que couic en "teutons"
lol !!! :)
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Message par varach »

Bonjour ,

Dans l'idée il faudrait que je mask les bits que je ne veux pas ?

Bonne journée,

Yann
varach
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 111
Enregistré le : 26 avr. 2016, 13:27

Re: Pression I/O link 32 bit PTP33B

Message par varach »

Bon voila ,

utilisation de l'instruction :

WAND-DW .. ( ET double mot)

et je masque les bit 30 et 31 : DW#16#3FFFFFFF

Bonne journée et merci pour votre aide ,

Yann