Bonjour,

Je dois contrôler la COM entre un TSX premium sou pl7 Pro et plusieurs esclaves modbus Rs485. Mais j'ai vraiement aucune idée par qual bout attaquer.... des idées.??

Merci
1.JPG
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Apparemment il y a une carte PCMCIA déclarée sur le processeur. C'est quoi ?
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par Bernardo59 »

Salut,

Moi je procéderai à un test visuel sur la carte PCMCIA et notamment sur la led orange qui doit clignoter.
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par lolodu013 »

La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par Bruce33 »

lolodu013 a écrit : 04 janv. 2021, 20:10 La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
C'est sûr ? Ce n'est pas l'inverse ?
Il me semble que le port TER/AUX du processeur TSXP57103 ne parle pas Modbus.
Peut-on avoir une copie d'écran des paramètres de la voie 0 et de la voie 1 ?

Et peut-on en savoir davantage sur le besoin ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par itasoft »

slts,
Le IHM se branche sur la prise AUX en Unitelway
la COM avec les station se fait sur la carte PCMCIA TSX SCP 114 en ModBus RTU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par Bernardo59 »

lolodu013 a écrit : 04 janv. 2021, 20:10 La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
Non tu fais fausse route...
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par lolodu013 »

Bonjour ,

Ok bon ca commence bien, si je cherche du coté du mauvais coté. Merci en tout cas.

Dans mes esclaves sont sur le PCMCIA si je comprend bien?
1.JPG
Comment voir quel esclaves communique ou pas?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: modbus et Esclave pl7PRO

Message par itasoft »

slts
avec Test voie
--------
AXXX2.JPG