modbus et Esclave pl7PRO
modbus et Esclave pl7PRO
Bonjour,
Je dois contrôler la COM entre un TSX premium sou pl7 Pro et plusieurs esclaves modbus Rs485. Mais j'ai vraiement aucune idée par qual bout attaquer.... des idées.??
Merci
Je dois contrôler la COM entre un TSX premium sou pl7 Pro et plusieurs esclaves modbus Rs485. Mais j'ai vraiement aucune idée par qual bout attaquer.... des idées.??
Merci
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: modbus et Esclave pl7PRO
Bonjour,
Apparemment il y a une carte PCMCIA déclarée sur le processeur. C'est quoi ?
Apparemment il y a une carte PCMCIA déclarée sur le processeur. C'est quoi ?
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: modbus et Esclave pl7PRO
Salut,
Moi je procéderai à un test visuel sur la carte PCMCIA et notamment sur la led orange qui doit clignoter.
Moi je procéderai à un test visuel sur la carte PCMCIA et notamment sur la led orange qui doit clignoter.
Re: modbus et Esclave pl7PRO
La carte PCMCIA permet la com avec l'IHM magelis. Le modbus est sur le connecteur sous le TER
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 932
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: modbus et Esclave pl7PRO
C'est sûr ? Ce n'est pas l'inverse ?
Il me semble que le port TER/AUX du processeur TSXP57103 ne parle pas Modbus.
Peut-on avoir une copie d'écran des paramètres de la voie 0 et de la voie 1 ?
Et peut-on en savoir davantage sur le besoin ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: modbus et Esclave pl7PRO
slts,
Le IHM se branche sur la prise AUX en Unitelway
la COM avec les station se fait sur la carte PCMCIA TSX SCP 114 en ModBus RTU
Le IHM se branche sur la prise AUX en Unitelway
la COM avec les station se fait sur la carte PCMCIA TSX SCP 114 en ModBus RTU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- Bernardo59
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1054
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
- Localisation : Nimes
- Contact :
Re: modbus et Esclave pl7PRO
Bonjour ,
Ok bon ca commence bien, si je cherche du coté du mauvais coté. Merci en tout cas.
Dans mes esclaves sont sur le PCMCIA si je comprend bien? Comment voir quel esclaves communique ou pas?
Ok bon ca commence bien, si je cherche du coté du mauvais coté. Merci en tout cas.
Dans mes esclaves sont sur le PCMCIA si je comprend bien? Comment voir quel esclaves communique ou pas?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: modbus et Esclave pl7PRO
slts
avec Test voie
--------
avec Test voie
--------
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr