salut les dinosaures
est-ce qu'un d'entre vous se rappelle comment charger un XBTA401010 via XBTL900 ?
il me semble qu'il faut mettre l'écran en mode transfert mais difficile de trouver de la doc !
Merci
ah ! ah! doc retrouvée au fond d'un placard, il faudrait faire touches entrer+fonction pour passer en configuration....
est-ce qu'un d'entre vous se rappelle comment charger un XBTA401010 via XBTL900 ?
il me semble qu'il faut mettre l'écran en mode transfert mais difficile de trouver de la doc !
Merci
ah ! ah! doc retrouvée au fond d'un placard, il faudrait faire touches entrer+fonction pour passer en configuration....
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: XBTA401010
slts,
XBT-A4 ? ça me dit rien, XBT-A7=ASCII XBT-A8=Unitelway
ça serait pas celle qui se connecte sur la prise console du TSX des fois ?
XBT-A4 ? ça me dit rien, XBT-A7=ASCII XBT-A8=Unitelway
ça serait pas celle qui se connecte sur la prise console du TSX des fois ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2240
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: XBTA401010
Hello,
Essaye de faire ça :
Transfert PC vers afficheur:
• Déconnecter l'afficheur de l'automate et connecter le câble XBTZ915 entre le port série du PC et l'afficheur
• Passer l'afficheur en mode CONFIGURATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * CONFIGURATION *
• Par appuis successifs sur la touche FUNCT se rendre dans le menu CONFIGUR. MEMOIRE et valider par ENTER
• Pour changer de paramètre appuyer sur la touche ENTER
• Pour modifier la valeur d'un paramètre appuyer sur la touche DEL
• Configurer la ligne avec les valeurs suivantes :
o LIAISON RS232
o VITESSE 9600
o FORMAT 8 BITS
o PARITE IMPAIRE
o STOP 1 BIT
o DIALOGUE SANS
o ACQUIT. ACK
o ATTENTE MESSAGE
• L'afficheur affiche * ATTENTE MESSAGE *
• Lancer le logiciel XBTL900 et ouvrir l'application à transférer
• Cliquer sur la flèche de transfert PC vers XBT et l'afficheur passe en PROG EN COURS
• Une fois le transfert terminé revenir en mode EXPLOITATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * EXPLOITATION *
• Reconnecter l'afficheur à l'automate
Si ça fume c'est que t'avais oublié quelque chose
JC
Pour Antoine : A4 ça veut dire Modbus.
Essaye de faire ça :
Transfert PC vers afficheur:
• Déconnecter l'afficheur de l'automate et connecter le câble XBTZ915 entre le port série du PC et l'afficheur
• Passer l'afficheur en mode CONFIGURATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * CONFIGURATION *
• Par appuis successifs sur la touche FUNCT se rendre dans le menu CONFIGUR. MEMOIRE et valider par ENTER
• Pour changer de paramètre appuyer sur la touche ENTER
• Pour modifier la valeur d'un paramètre appuyer sur la touche DEL
• Configurer la ligne avec les valeurs suivantes :
o LIAISON RS232
o VITESSE 9600
o FORMAT 8 BITS
o PARITE IMPAIRE
o STOP 1 BIT
o DIALOGUE SANS
o ACQUIT. ACK
o ATTENTE MESSAGE
• L'afficheur affiche * ATTENTE MESSAGE *
• Lancer le logiciel XBTL900 et ouvrir l'application à transférer
• Cliquer sur la flèche de transfert PC vers XBT et l'afficheur passe en PROG EN COURS
• Une fois le transfert terminé revenir en mode EXPLOITATION en appuyant sur la touche ENTER + FUNCT
• L'afficheur affiche * EXPLOITATION *
• Reconnecter l'afficheur à l'automate
Si ça fume c'est que t'avais oublié quelque chose
JC
Pour Antoine : A4 ça veut dire Modbus.
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: XBTA401010
https://www.obsautomates.fr/xbt-a-b-c/1 ... 1010-.html
c'est beau ! est-que c'est compatible vijeo SP 10 ?
A l'époque il y' avait une version de soft pour 100 HMI
maintenant il y' a 100 versions de soft pour 1 HMI
c'est beau ! est-que c'est compatible vijeo SP 10 ?
A l'époque il y' avait une version de soft pour 100 HMI
maintenant il y' a 100 versions de soft pour 1 HMI
Re: XBTA401010
Merci JC
c'est le genre de procédure que j'avais fait en 2015 lorsque je l'avais changé.
Le client voulait faire une bricole, je me souvenais juste qu'il fallait passer en conf mais pas plus...
mais dis-moi JC, quel âge as-tu ?
c'est le genre de procédure que j'avais fait en 2015 lorsque je l'avais changé.
Le client voulait faire une bricole, je me souvenais juste qu'il fallait passer en conf mais pas plus...
mais dis-moi JC, quel âge as-tu ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: XBTA401010
slts,
A4=ModBus, j'ai jamais du l'utiliser en ModBus
c'est une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaitre
A4=ModBus, j'ai jamais du l'utiliser en ModBus
c'est une époque que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaitre
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2240
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: XBTA401010
Je suis né l'année où a été commercialisé le premier automate programmable de l'histoire je te laisse deviner l'année
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: XBTA401010
Espèce de dinosaures.......
Ah merde je vais vous rattraper....
Ah merde je vais vous rattraper....
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: XBTA401010
slts,
comment ça !!!!!!!!!! plus vieux !!!!!! je n'ai que 55 ans et même que je n'en fais que 54 seulement !!!!!!!!!!!
comment ça !!!!!!!!!! plus vieux !!!!!! je n'ai que 55 ans et même que je n'en fais que 54 seulement !!!!!!!!!!!
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr