Bonjour,
J'aurais besoin de votre aide pour commander la mise en route d'un hydro éjecteur. Ce dernier doit uniquement ce mettre en route quand le niveau descend dans le bassin.
J'avais programmé la mise en route, sur l'ouverture d'un vanne, c'est une vanne AUMA (vanne électrique) qui n'est pas forcement ouverte à 100%.
J'ai des pompes qui remplissent le bassin.. Ce qui fait que le niveau peut monter, malgré l'ouverture de la vanne.
j'avais penser, recopier le niveau actuel dans une variable, toutes les 10 secondes, est comparé.
Si vous avez d'autres idées. je reste ouvert.
Merci d'avance
Mise en route sur un niveau descendant
Re: Mise en route sur un niveau descendant
C’est la bonne méthode. Tu fais niveau actuel - niveau précédent et tu regardes le signe du résultat. Quand le but de poids le plus fort est à 1 c’est que le niveau descend.