Problème sorties analogiques

Message par pierre14 »

Bonjour a tous,

J'ai réussi a faire enfin mon programme et nous voilà au phases de test fonctionnel. On arrive a faire quasiment tout, sauf afficher la puissance des pompes.
Je m'en remet donc a vous car je ne comprend pas ce qu'il se passe. Les wattmètres sont commandés en 4-20 mA sur des sortie analogiques de l'automates.
Dans le logiciel on voit bien que l'automate envoie l'info, mais sur le bornier des sorties analogiques, rien ne se passe. Il n'y a pourtant pas d’erreur sur toute les carte de l'automate.
Au vu de mon niveau de compétences je m'en remets donc a vous savoir si vous avez quelques idées du pourquoi cela ne fonctionnerait pas.
Par avance merci
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Problème sorties analogiques

Message par itasoft »

slts,
quel automate ? quel module de sorties ana. ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
pierre14
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 24 mai 2019, 09:53

Re: Problème sorties analogiques

Message par pierre14 »

Bonjour,

Quel idiot, j'oublie la moitié des infos. L'automate est un M580 et le module de sortie ana est le BMX AMO00410
Désolé
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème sorties analogiques

Message par JC87 »

Bonsoir,

Un wattmètre pour moi c'est un appareil de mesure donc tu devrait lire une mesure sur une entrée ana. Qu'est ce que tu appelle "wattmètre" et que pilote tu dessus en 4-20 Ma ???

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
ericlardechois
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 154
Enregistré le : 18 déc. 2017, 11:28

Re: Problème sorties analogiques

Message par ericlardechois »

Bonjour,

Comment avez-vous câblé ces sorties, je pense a un soucis de câblage.
De tête, il me semble qu'il faut une alimentation extérieure.

Je pense qu'il s'agit d'afficheurs 4-20mA gradué en watt.

Eric
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Problème sorties analogiques

Message par JC87 »

ericlardechois a écrit : 12 févr. 2021, 18:04 Bonjour,

Comment avez-vous câblé ces sorties, je pense a un soucis de câblage.
De tête, il me semble qu'il faut une alimentation extérieure.

Je pense qu'il s'agit d'afficheurs 4-20mA gradué en watt.

Eric
Ok, dit comme ça c'est plus clair, mais ça ne s'appelle pas un wattmètre dans ce cas.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
pierre14
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 24 mai 2019, 09:53

Re: Problème sorties analogiques

Message par pierre14 »

Bonjour,
Désolé pour mon absence du weekend mais il y a des soucis de santé.
Oui je m'exprime mal en effet, c'est un afficheur a aiguille en watt. En fait le variateur de vitesse envoie l'info a l'automate et l'automate retranscrit sur cette indicateur.
Ah je pensais que l'alim externe n'était que sur les sorties? je vais regarder de ce coté du coup parce que en effet je n'avais pas mis d'alim pensant que l'automate faisait tout sur les sorties ana.
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Problème sorties analogiques

Message par Béryl »

pierre14 a écrit : 15 févr. 2021, 08:11 En fait le variateur de vitesse envoie l'info a l'automate et l'automate retranscrit sur cette indicateur.
Si c'est du 4..20mA, autant faire une boucle Var/Automate/Afficheur.
Et si l'automate n'a pas besoin de cette info, autant raccorder l'afficheur directement au var.
pierre14
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 42
Enregistré le : 24 mai 2019, 09:53

Re: Problème sorties analogiques

Message par pierre14 »

Bonjour,

L'automate a besoin de cette info donc on dois passer par lui. Que veut tu dire par faire une boucle?
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Problème sorties analogiques

Message par Béryl »

Une boucle qui part du var, passe par l'automate et l'afficheur.

Capture.PNG
Capture.PNG (4.49 Kio) Vu 3146 fois
Répondre