Bonjour,
J'ai un soucis avec mes variables de lien dans VIJEO 6.2.
Lorsque j'essaie d'importe mes variables du fichier XVM j'ai un message d'erreur.
Mon nombre de variables est beaucoup trop important (+20000) or l'application me dit qu'elle ne supporte que 2000 nouvelles variables... que faire ?
Je dois me taper toutes le variables a ma main en cochant lesquelles je veux ?
Merci
Variables de liaison CE - VIJEO
-
antoinejsle
- Asservi son premier moteur

- Messages : 26
- Enregistré le : 12 févr. 2019, 08:45
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Variables de liaison CE - VIJEO
Bonjour,
Dans Control Expert (ce serait bien d'écrire le nom en entier afin que ce soit clair pour tout le monde) il existe une colonne "Variable IHM" dans l'éditeur de données. Cela permet de définir les variables destinées à Vijeo Designer et ainsi ne pas le surcharger de variables inutiles.
Dans Control Expert (ce serait bien d'écrire le nom en entier afin que ce soit clair pour tout le monde) il existe une colonne "Variable IHM" dans l'éditeur de données. Cela permet de définir les variables destinées à Vijeo Designer et ainsi ne pas le surcharger de variables inutiles.
-
antoinejsle
- Asservi son premier moteur

- Messages : 26
- Enregistré le : 12 févr. 2019, 08:45
Re: Variables de liaison Control Expert - VIJEO
Bonjour,
Merci pour ta réponse ! Ensuite il y a un moyen de n'importer que ces variables dans Vijeo ?
Merci pour ta réponse ! Ensuite il y a un moyen de n'importer que ces variables dans Vijeo ?
- Bruce33
- Dieu du process

- Messages : 931
- Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
- Localisation : Pas-de-Calais
Re: Variables de liaison CE - VIJEO
Dans Control Expert, filtrer les variables avec le champ "Variable IHM" puis, avec un clic droit sur la liste des variables, faire "Export Filtré" pour générer un fichier XVM contenant uniquement les variables destinées à Vijeo Designer.
-
antoinejsle
- Asservi son premier moteur

- Messages : 26
- Enregistré le : 12 févr. 2019, 08:45
Re: Variables de liaison CE - VIJEO
Super merci !