Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Partie du forum pour tout ce qui concerne les variateurs de vitesse dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les variateurs de fréquence .
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par philou77 »

Re !

Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..

Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?

Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par itasoft »

philou77 a écrit : 15 févr. 2021, 15:02 Re !
Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..
Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?
Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
-------------------
il faut lui dire de mettre le paramètre P21 à 1420 t/mn
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par philou77 »

Merci Itasoft, j'avais pas vu

mais je pense que cela ne dois pas jouer beaucoup dans le pilotage du moteur, à part pour l'affichage...

moi j'aimerai bien connaitre la fréquence de sortie du var quand le moteur est piloté !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Jeanvoyage
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par Jeanvoyage »

philou77 a écrit : 15 févr. 2021, 15:02 Re !

Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..

Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?

Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
P 21 à 1420 ça ne change pas grand chose
Et le var me donne 21.1 en fréquence en montée et descente quand je mets 62 sur 1

Demain normalement je vais pouvoir tirer une ligne en 1O mm2 car effectivement cela peut être la cause du problème .


Merci pour votre expertise. :D
Jeanvoyage
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par Jeanvoyage »

philou77 a écrit : 15 févr. 2021, 15:02 Re !

Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..

Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?

Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
A oui aucun message sur le Var quand le moteur se bloque juste l'ampérage qui mont à 21,1 et le moteur se bloque comme si il forçait.

A 12 sec sur cette video



https://www.youtube.com/watch?v=AMK6-G8xTXw

https://youtu.be/zxz5v0FtoKw
Modifié en dernier par Jeanvoyage le 15 févr. 2021, 17:19, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par philou77 »

Ah..

ça veux dire qu'il fonctionne à 21 Hertz et pas à 50 !!

du coup tu as peu de couple !!

Mets le paramètre P62 sur 0, qu'est-il affiché comme fréquence demandée ?

ta mollette en façade du var est sur quelle graduation ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Jeanvoyage
Asservi son premier moteur
Asservi son premier moteur
Messages : 29
Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par Jeanvoyage »

philou77 a écrit : 15 févr. 2021, 17:16 Ah..

ça veux dire qu'il fonctionne à 21 Hertz et pas à 50 !!

du coup tu as peu de couple !!

Mets le paramètre P62 sur 0, qu'est-il affiché comme fréquence demandée ?

ta mollette en façade du var est sur quelle graduation ?
Effectivement, j'avais baissé la fréquence avec la molette, Je viens de faire un test en mettant sur 50Hz, le moteur tourne plus vite mais il se bloque au même endroits, c'est à dire quand le pont commence à soulever légèrement le land.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par philou77 »

Hum,

Je suppose que sans la voiture le pont monte bien ?
Est-tu sûr que mécaniquement, tout va bien ?
Car 21 A au lieu de 15, ça représente une surcharge énorme pour le moteur (40% en régime permanent) !

C'est toi qui a complètement paramétré le variateur ou tu l'as récupéré tel quel ?
As-tu envisagé de faire un reset du variateur si ce n'est pas toi qui l'a programmé? (P77=54321)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par itasoft »

slts,
en même temps il faut faire une risette à papa
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Message par philou77 »

Lol Itasoft ..

Quels sont tes deux paramètres :
Accélération - P34 =
Décélération - P42 =

P18 et P06 doivent être tous les deux à 50 Hz

autre point :
Tu dis avoir testé les enroulements du moteur à l'ohmètre!
tu as bien testé en DEMONTANT TOUTES les barrettes de couplage ? si non et bien tu n'as pas testé grand chose.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D