Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Re !
Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..
Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?
Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
Ton moteur est plaqué 1420 Tr/Min , c'est donc ce qu'il faut mettre, mais cela changera pas grand chose..
Aucun message d'erreur sur le var quand le moteur 'cale' ?
Règle P62 sur 1 et donne nous la fréquence quand ton moteur monte ou descend
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
-------------------
il faut lui dire de mettre le paramètre P21 à 1420 t/mn
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Merci Itasoft, j'avais pas vu
mais je pense que cela ne dois pas jouer beaucoup dans le pilotage du moteur, à part pour l'affichage...
moi j'aimerai bien connaitre la fréquence de sortie du var quand le moteur est piloté !!
mais je pense que cela ne dois pas jouer beaucoup dans le pilotage du moteur, à part pour l'affichage...
moi j'aimerai bien connaitre la fréquence de sortie du var quand le moteur est piloté !!
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
-
Jeanvoyage
- Asservi son premier moteur

- Messages : 29
- Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
P 21 à 1420 ça ne change pas grand chose
Et le var me donne 21.1 en fréquence en montée et descente quand je mets 62 sur 1
Demain normalement je vais pouvoir tirer une ligne en 1O mm2 car effectivement cela peut être la cause du problème .
Merci pour votre expertise.
-
Jeanvoyage
- Asservi son premier moteur

- Messages : 29
- Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
A oui aucun message sur le Var quand le moteur se bloque juste l'ampérage qui mont à 21,1 et le moteur se bloque comme si il forçait.
A 12 sec sur cette video
https://www.youtube.com/watch?v=AMK6-G8xTXw
https://youtu.be/zxz5v0FtoKw
Modifié en dernier par Jeanvoyage le 15 févr. 2021, 17:19, modifié 1 fois.
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Ah..
ça veux dire qu'il fonctionne à 21 Hertz et pas à 50 !!
du coup tu as peu de couple !!
Mets le paramètre P62 sur 0, qu'est-il affiché comme fréquence demandée ?
ta mollette en façade du var est sur quelle graduation ?
ça veux dire qu'il fonctionne à 21 Hertz et pas à 50 !!
du coup tu as peu de couple !!
Mets le paramètre P62 sur 0, qu'est-il affiché comme fréquence demandée ?
ta mollette en façade du var est sur quelle graduation ?
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
-
Jeanvoyage
- Asservi son premier moteur

- Messages : 29
- Enregistré le : 13 févr. 2021, 23:48
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Effectivement, j'avais baissé la fréquence avec la molette, Je viens de faire un test en mettant sur 50Hz, le moteur tourne plus vite mais il se bloque au même endroits, c'est à dire quand le pont commence à soulever légèrement le land.
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Hum,
Je suppose que sans la voiture le pont monte bien ?
Est-tu sûr que mécaniquement, tout va bien ?
Car 21 A au lieu de 15, ça représente une surcharge énorme pour le moteur (40% en régime permanent) !
C'est toi qui a complètement paramétré le variateur ou tu l'as récupéré tel quel ?
As-tu envisagé de faire un reset du variateur si ce n'est pas toi qui l'a programmé? (P77=54321)
Je suppose que sans la voiture le pont monte bien ?
Est-tu sûr que mécaniquement, tout va bien ?
Car 21 A au lieu de 15, ça représente une surcharge énorme pour le moteur (40% en régime permanent) !
C'est toi qui a complètement paramétré le variateur ou tu l'as récupéré tel quel ?
As-tu envisagé de faire un reset du variateur si ce n'est pas toi qui l'a programmé? (P77=54321)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7805
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
slts,
en même temps il faut faire une risette à papa
en même temps il faut faire une risette à papa
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
-
philou77
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2142
- Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
- Localisation : Ile de France
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Lol Itasoft ..
Quels sont tes deux paramètres :
Accélération - P34 =
Décélération - P42 =
P18 et P06 doivent être tous les deux à 50 Hz
autre point :
Tu dis avoir testé les enroulements du moteur à l'ohmètre!
tu as bien testé en DEMONTANT TOUTES les barrettes de couplage ? si non et bien tu n'as pas testé grand chose.
Quels sont tes deux paramètres :
Accélération - P34 =
Décélération - P42 =
P18 et P06 doivent être tous les deux à 50 Hz
autre point :
Tu dis avoir testé les enroulements du moteur à l'ohmètre!
tu as bien testé en DEMONTANT TOUTES les barrettes de couplage ? si non et bien tu n'as pas testé grand chose.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! 