Bonjour,
J'ai un M580 P58 2040 (control expert V14.0) avec une com ethernet via une carte NOC0301 qui fonctionnait jusqu'alors. (les ports ethernet de la CPU sont raccordées à un rack d'extension et j'ai une seconde carte NOC301 qui va vers des afficheurs, ces autres ports fonctionnes très bien).
Depuis quelques jours, si je connecte l'automate au réseau usine le port du switch passe en défaut, si je déplace sur un autre port le problème se déplace.
On a remplacé le cable c'est idem.
Avec une nouvelle carte NOC c'est idem.
Avec une nouvelle CPU ça a tenu quelques jours puis retour au problème.
Lorsque je ping tout les composants avec mon PC, il n'y a aucun problème.
Qu'en pensez vous?
Port com out sur switch ethernet avec M580
Re: Port com out sur switch ethernet avec M580
Le rack ? (sachant que le rack fait port Ethernet)
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Port com out sur switch ethernet avec M580
C'est reparti, Boucle de réseau sur un switch disposé ailleurs dans l'usine.