Modification configuration sous PL7PRO

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
liout
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 23 févr. 2021, 13:01

Modification configuration sous PL7PRO

Message par liout »

Bonjour à tous,

j'ai une automate TSX, processeur P57 pl7rpo, le programme installé est encours d’exécution depuis longtemps, quand je change la configuration materielle (ajoute de materielle) ou logicielle (nombre de BF prédéfinis), j'airais un message d'erreur 'Pour un bon fonctionnement de la régulation, la tâche MAST doit être configurée en tâche périodique'.
Dans l'aide de pl7pro je trouve une note : l’utilisation de la régulation dans un projet impose une tâche MAST de type périodique.

Par contre cette note n'est pas respecter depuis longtemps, parce que j'utilise la régulation et la tache MAST est cyclique, pourquoi l'erreur de configuration ne se voit que lorsque je modifie la configuration ?
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par djé »

Salut,
Disons que c'est fortement conseillé et que le message ne revêt qu'un caractère informatif.
La personne est donc prévenue, libre à elle de mettre en application ce conseil, ou pas.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par Bruce33 »

liout a écrit : 23 févr. 2021, 14:59 Par contre cette note n'est pas respecter depuis longtemps, parce que j'utilise la régulation et la tache MAST est cyclique, pourquoi l'erreur de configuration ne se voit que lorsque je modifie la configuration ?
Probablement, lorsque le programme initial a été créé, la version de PL7 Pro utilisée ne vérifiait pas cela.

En tous cas c'est une règle à prendre au sérieux.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par itasoft »

slts,
la tache périodique sert d'horloge pour le PID , je sais pas comment le PID peut fonctionner correctement sans horloge fixe ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
liout
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 23 févr. 2021, 13:01

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par liout »

Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Dje, j'ai eu une erreur donc je ne peut pas même valider la modification c'est ne pas juste une notification.
Bruce33, oui la première configuration est fait depuis plus de 10 ans donc avec une autre version de pl7pro.
Itasoft, dans les paramètres de loop, il est déjà choisi type de tâche FAST, la tache fast ne peut-être que périodique et elle est réglée déjà à 100ms.

Je pense que je dois modifier la tache MAST en périodique, mais pour déterminer une période optimale, je dois déterminer le temps de cycle max. Enfin je pense que ce changement va réduire les performances de mon programme.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par itasoft »

si le PID est dans la FAST alors c'est tout bon, il fallait le préciser
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par Bruce33 »

Si je comprends bien, vous utilisez les Loops du processeur.
N'y aurait-il pas une boucle réglée sur la tâche MAST ?
liout
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 23 févr. 2021, 13:01

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par liout »

Oui j'utilise deux loops de processeur et je vous confirme qu'ils sont réglés sur fast ( paramètre tache regulateur). Parcontre les variables de paramètres SP et OUT de boucle sont utilisés dans des sections de tache MAST.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 932
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par Bruce33 »

Normalement l'utilisation des variables dans la tâche MAST n'est pas gênante.
Regardez bien dans la liste des régulateurs s'il n'y a pas une Loop (peut-être non utilisée) qui est déclarée.
Pouvez-vous transmettre votre fichier pour inspection ?
liout
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Enregistré le : 23 févr. 2021, 13:01

Re: Modification configuration sous PL7PRO

Message par liout »

Bonjour,

j'ai vérifier tous les loops, j'ai déclaré seulement deux.
j'ai vous communiqué en mp le prog pour inspection.

salutations
Répondre