Projet Supervision d'un parc machine

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Haribo100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 24 avr. 2016, 13:27

Projet Supervision d'un parc machine

Message par Haribo100 »

Bonjour,

je suis actuellement en stage afin de valider une Licence Automatisme et Réseau et j'ai pour mission de réaliser la supervision d'un parc d'une trentaine de machines. Le but de celle ci est donc d'avoir un écran recueillant l'état de chaque système (Principalement les différentes causes d'arrêt).

Pour cela je pense installer un module d'E/S déporté sur chaque machine afin d'y récupérer l’état des capteurs. Chaque module mis en réseau seraient scrutés via un automate associé à un pc munit d'un logiciel de supervision.
L'entreprise utilisant principalement des automates scheinder, je pense me tourner vers cette marque, cependant je n'ai aucune idée de quels modules d'E/S utiliser.

Donc je voudrai savoir si mon idée tient la route, et quel sont les modules E/S pouvant être associés à un automate scheinder? (en sachant que je n'ai pas énormément d'entrée à récupérer sur chaque système),
ainsi que le type de réseau, protocole a utiliser.

Merci d'avance pour vos réponses.
Boris87

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Boris87 »

Hello,

J'ai une installation en maintenance qui ressemble à ton projet et je pense que ça va peut être t'aider. Sur mon installation, les automates sont des AIP Schneider TSX Premium avec des entrées/sorties déportés TBX CEP 1622/TBX CSP 1622 le tout communiquant avec le TSX via un bus fipio. Puis les automates Premium sont équipés d'une carte éthernet permettant de communiquer en modbus IP avec une supervision. Dans mon cas, la supervision est un PC Vue mais suivant la nature des informations que tu veux remonter et le traitement associé, un magélis peut aussi faire l'affaire.

Je ne prétends pas que c'est la meilleure solution mais je sais que celle là fonctionne

Si tu as d'autres questions hésite pas
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par MiGaNuTs »

Pourquoi venir greffer des entrées supplémentaires ? tu n'a pas accès aux programmes des automates des machines a superviser ? y'a pas d'automates dessus, tout est en logique cablée ?

Le modbus (tcp) ça va vachement bien quand tu veux aller lire des trucs dans un automate schneider.
Haribo100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 24 avr. 2016, 13:27

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Haribo100 »

Boris87 Merci je vais pouvoir me renseigner sur les différentes références que tu m'as donné, et tu me rassures sur le fait qu'il y ait d'autres configurations similaires dans d'autres entreprises.

MiGaNuts Je suis totalement d'accord avec toi, il y a en effet une carte Electronique sur chaque système, et il semblerait qu'il y ait une transmission : (Tx(+), Tx(-)), reception : (Rx(+), Rx(-)) sur l'un des borniers de la carte. Ce qui correspond à une interface RS485 ou RS422, cependant il n'y a aucunes infos sur le protocole, la vitesse de transmission etc... J'ai contacté le fournisseur des machines, mais j'ai peur que le protocole soit un protocole (fermé) propre au constructeur ce qui, je pense, rendrai la transmission inutilisable.

Je suis ouvert à tous autres propositions, renseignements.
Boris87

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Boris87 »

Après dans ton projet, il faut que tu fasse une étude de coût. Hormis le prix du matériel, il y a les licences à prendre en compte. Les solution les moins coûteuses et fonctionnelles sont les plus appréciées lol
Tu as quoi comme licence pour programmer un automate et en supervision?
Renseigne toi bien sur les communications séries de tes cartes parce que si ça se trouve, avec juste une passerelle RS 232/485 tu pourrais aussi remonter les informations dont tu as besoin.
Haribo100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 24 avr. 2016, 13:27

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Haribo100 »

En effet si les interfaces série rs485/422 des cartes étaient utilisables, un convertisseur Rs485/422 <> Rs232 ou USB suffirait. Mais je ne suis pas encore sûr de pouvoir exploiter cette interface. C'est pour cela que j'étudie une deuxième solution (Module E/S déportés...) en parallèle, qui serait évidement plus coûteuse :( .

Pour ce qui est du matériel, licence etc... rien n'est fixé, je dois tout déterminer.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par MiGaNuTs »

Sur des machines dont tu n'a pas la doc, je pense aussi que ça va être difficile d'en tirer quelque chose.
Si tu arrive a avoir les docs, passer par des convertisseurs RS4xx -> USB c'est naze. Autant convertir directement tes ports série vers de l’Ethernet, c'est bcp plus souple a gérer coté supervision.
Si tu n'arrive pas a avoir les docs, avec des ilots d'entrées déportées genre wago que tu interroge direct en modbus ip depuis la supervision, tu n'a pas besoin d'automate pour remonter les informations dont tu as besoin.
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par fish »

Salut,
Pour ton projet, passe par des îlots d'entrées-sorties déportées Schneider Advantys STB directement en Ethernet Modbus TCP/IP ( les TBX CEP 1622/TBX CSP 1622 le tout communiquant avec le TSX via un bus fipio ne sont plus commercialisés depuis longtemps, et le bus Fipio est "has been").
Côté supervision, si tu dois récupérer ces données, les archiver, les monitorer, les présenter sous forme de tableaux ou autres camemberts, alors il te faut un vrai superviseur, type VijeoCiect ou Intouch pour rester dans le monde Schneider.
Si c'est juste afficher des données, un afficheur type HMIGTO Schneider devrait suffire.
Haribo100
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 24 avr. 2016, 13:27

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Haribo100 »

MiGaNuts Ayant recontacté le constructeur, il semblerait que les interfaces série ne sont pas utilisables afin de récupérer l'état des machines. Je suis donc obligé de me tourner vers des entrées déportées.
Et sinon je me posais justement la question sur le fait que l'on puisse interroger directement les modules via le pc de supervision sans passer par un automate, donc merci pour l'info. ( Et j'ai déjà quelques notions en wago et sur le réseau/protocole modbus ip grâce à mes cours donc ça tombe bien que tu me proposes cela :) )

fish Merci je vais aller me renseigner sur les différentes références de modules et logiciels que tu me donnes.
Avatar du membre
Mantysse
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 757
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:17
Localisation : MiP

Re: Projet Supervision d'un parc machine

Message par Mantysse »

Bonjour,

Quel est la marque et type des automates sur lequel tu dois récupérer des infos?
c'est quand même souvent possible de s'interfacer avec...

A+
"Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément." Nicolas Boileau

L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Pour les miracles, il faut prévoir un délai!