Extrait de la documentation :
Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires
éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service
éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration
...
Ce n'est pas très encourageant.
Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
Il est toujours allumé mais clignotantBruce33 a écrit : ↑05 mars 2021, 16:30 Extrait de la documentation :
Diagnostic visuel du module
RUNERRCOLADRTXRXcommentaires éteintalluménon significatifnon significatifnon significatifnon significatifmodule hors service éteintclignotantéteintéteintéteintéteintmodule non configuré, défaut de configuration ...
Ce n'est pas très encourageant.
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
j'ai remplacé ma carte ET110 par une ETY110WS en version 2.7 que j'avais en stock et sans rebalancer la config la nouvelle carte est passé en Run, ça sent meilleur
je vais essayer sur la machine voir ce que cela donne
je vais essayer sur la machine voir ce que cela donne
-
erwann
- Aguerri de l'automation

- Messages : 96
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
C'est bon ça fonctionne.
Le problème semblait venir de la carte
Merci
Le problème semblait venir de la carte
Merci