Bonjour,
Je souhaite indexer une variable avec GP PRO EX.
Le but est de pouvoir faire un MOV dans une variable, avec en entrée du MOV une variable indexée par la valeur d'une autre variable.
En Schneider c'est possible et je sais le faire, mais avec PROFACE je ne sais pas si on peut le faire, et si oui, je ne trouve pas la syntaxe.
Merci
Cordialement,
[RESOLU] PROFACE indexage
-
cyril
- Apprend le binaire

- Messages : 2
- Enregistré le : 19 avr. 2016, 16:30
- Localisation : rhone alpes
[RESOLU] PROFACE indexage
Automatisme industriel
Re: PROFACE indexage
Bonjour,
L'index s'écrit entre crochet.
exemple : variable[index]
Cordialement
L'index s'écrit entre crochet.
exemple : variable[index]
Cordialement
-
cyril
- Apprend le binaire

- Messages : 2
- Enregistré le : 19 avr. 2016, 16:30
- Localisation : rhone alpes
Re: PROFACE indexage
Merci beaucoup Cédric39, c'est exactement ce dont j'avais besoin.
A bientôt
Cyril
A bientôt
Cyril
Automatisme industriel