Variables ASI sous vijeo

Message par saking »

Bonjour, je post ce sujet car je suis face à un problème dans mon projet universitaire.
J'ai des variables permettant de piloter des actionneurs reliée via un bus ASI et leurs adresses physique à comme format : %Q\1.X\X.X.X
Et quand j'importe sous Vijeo le .XVM il me met un message d'erreur : L'adresse ne respecte pas la configuration de l'équipement.

Merci pour vos futurs réponses
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 820
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: Variables ASI sous vijeo

Message par dpo »

perso dans le prog automate je recopierai les variables ASI en %Q dans des mots internes en %M
et j'utiliserai ces %M dans vijeo
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2243
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Variables ASI sous vijeo

Message par JC87 »

Bonjour,

Je ferai aussi comme dpo et je ne travaillerai surtout pas avec l''import du xvm. Ce truc est merdique et posera forcément des problèmes à plus ou moins court terme.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."