Bonjour,
je viens de programmer mon grafcet avec language a contacts avec Ecostruxure Machine Expert, il est noté dans le cahier de charge que le nombr de cycles est variable ,c'est à dire, à chaque fois l'opérateur fais entrer le nombre de cycle qu'il veut. mais j'arrive pas à programer ce truc, car dans Ecostruxure le préréglage de compteur est une valeur FIXE entre 0 et 9999 .
je serais content de recevoir vos solutions de ce probleme.
Préréglage de compteurs
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Préréglage de compteurs
slts,
on peut faire la présélection en dynamique ex: %C0.P:=%MW100
on peut faire la présélection en dynamique ex: %C0.P:=%MW100
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Préréglage de compteurs
Merci pr ta réponse, mais malheureusement j'ai pas bien compris votre IDEE, est ce que tu peux l'éclaircir!!
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7807
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Préréglage de compteurs
slts,
EX: Dans le IHM saisir la valeur de la présélection dans la variable %MW100 , dans le programme écrire un bloc avec %C0.P:=%MW100
EX: Dans le IHM saisir la valeur de la présélection dans la variable %MW100 , dans le programme écrire un bloc avec %C0.P:=%MW100
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Préréglage de compteurs
ok merci 