S7-1515F et IM361 équivalence.

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Hello,

Je suis à la recherche d’une équivalence pour rallonger mon rack S7.

Étant aujourd’hui sur S7-317 2dp pn je dois passer en 1515F.
Le rack de la 317 utilise des rallonges de rack IM361. J’en ai 2 pour faire l’équivalent de 3 rack complets.

Je ne trouve pas d’équivalent sur le système S7-1500 (ou 1200 d’ailleurs ;-) )

Ça n’existerait plus ?

Faudrait-il passer automatiquement par du ET200 en Profinet pour avoir autant d’entrées sorties?
Parce que câbler sur des entrées sorties rack est bien plus agréable car plus d’espace.

Dommage aussi qu’on ne puisse adapter les cartes de la CPu 317 sur la 1500 via un adaptateur... car passer en profinet et ET200 c’est plus compliqué et plus long.

Merci de vos réponses!
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par djé »

Bonjour,

Tu gardes tes Rack IO et tu les transformes en ET200M avec les têtes de station IM153-4 (PN)
Du coup tu récupères des emplacements vides car de mémoire le format ET200M accepte 12 emplacements alors que les IM n'en possèdent que 8.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Ok! Je vais aller regarder tout ça !

Merci !!!
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Tu pourras probablement me répondre.

J’ai donc simplement enlever mes im360 de ma config et j’ai voulu mettre le im153-4 mais il veut pas le rajouter...
J’ai essaye de mettre une ps de 2a devant mais toujours pas...
Bizarre non ?
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Du coup je crois que le im153-4 ne peut être que configuré avec la v11.... je suis en V14 sp1 sur ce projet.

Pourtant j’ai bien les GSD... mais il veut pas que je le rajoute sur le rack de mes cartes s7-300...

C’est la galère ;-)
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par djé »

Ajoutes simplement un IM153-4 et fais glisser les cartes dessus.
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par Lorent2 »

Ca risque de poser des problème, car les cartes de proviendront pas du "bon" catalogue dans le HW Config.
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Mais elle ne se met même pas sur le rail... du coup je peux pas rajouter des cartes dessus...
TIAalain
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 29 mars 2021, 12:24

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par TIAalain »

Mon programme est compilé depuis longtemps en v14 sp1.
Les clients voulant depuis longtemps être sous TIA...

Du coup, je pense que l’im153-4 est faite pour peut-être travailler jusqu’à V11... mais je comprend pas pourquoi elle est sous v14 dans le catalogue.

Mais, dans tous les cas j’ai essayé de la rajouter sur le rack de base ou il y a des cartes IO et rien a faire.
En rajoutant ou pas une alim (on sait jamais...) mais rien a faire.
Je pense que c’est plus supporté ?
Dommage car comme tu disais c’était pratique pour passer d’un IM361 à un IM153-4 en Profinet... très peu de modif
Avatar du membre
djé
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 864
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes
Contact :

Re: S7-1515F et IM361 équivalence.

Message par djé »

J'ai fait le test vite fait sur une v15.1 y a pas de soucis.
Tu glisses un IM153 depuis le catalogue dans une zone de ta config matérielle comme s'il s'agissait d'un équipement Profinet et tu pouilles tes cartes dedans.
Sans titre.png
Le monde se divise en 10 catégories:les personnes qui comprennent le binaire,et les autres.

Dans tout ce que vous apprenez, seuls 10% vont vous servir,mais vous ne savez pas lesquels ...
Répondre