Réparation envisageable ou pas ?

Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie électricité et électrotechnique dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur l'électricité industrielle et l'électrotechnique. Aide à la résolution de problèmes et dépannage.
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1572
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par MiGaNuTs »

Ok.
Du coup il te faut un LC1 D40A V7 pour remplacer ton contacteur HS.

Pour les kits de contacts, il faudrait retrouver un catalogue papier d'époque pour y trouver la ref, et ensuite chiner chez les brokers pour trouver des contacts de remplacement "old new stock".
C'est pas impossible, mais il faut vraiment avoir du temps a tuer.
Y passer 3 jours pour économiser 20€ et avoir au final un truc a la fiabilité non garantie. Super ...
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

A tout hasard si j ai dû temps a perdre je pense je chercherai ces contacteurs mais comme j en ai besoin rapidement je vais plutôt opter pour un contacteur neuf.
En tapant cette référence lc1 d40 v7 il l m est sorti plein d autre référence mais aucune ne comportaient v7 j ai un lc1 d40 ag7 de Schneider est ce que ça correspond ?
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par fish »

La bonne référence est LC1D40Q7
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Bernardo59 »

Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Super merci à tous pour votre aide j’en vais commander ca. Bonne journée et merci encore
Avatar du membre
Bernardo59
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1054
Enregistré le : 20 oct. 2015, 05:48
Localisation : Nimes
Contact :

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Bernardo59 »

À quelle adresse envoie-t-on la facture? :mrgreen:
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Béryl »

@fish : Mmmmh, je partirais plutôt sur une bobine V7, parce que le 380v c'est plus trop d'actualité !
En plus, pour du 22Kw en 400V, un LC1D50 ferait plus l'affaire.
Marc66410
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 10
Enregistré le : 05 avr. 2021, 21:20

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par Marc66410 »

Bernardo59 a écrit : 06 avr. 2021, 14:38 À quelle adresse envoie-t-on la facture? :mrgreen:
Je pourrai vous envoyer un colis de tomates qui auront pu se gorger des minéraux issu de l eau pompée par l intermédiaire de la pompe activée elle même par le fameux contacteur !!! 😅

Merci encore pour votre aide mais si à l occasion vous passiez vers Perpignan faites moi le savoir.
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par fish »

Béryl a écrit : 06 avr. 2021, 14:50 @fish : Mmmmh, je partirais plutôt sur une bobine V7, parce que le 380v c'est plus trop d'actualité !
En plus, pour du 22Kw en 400V, un LC1D50 ferait plus l'affaire.
oui tout à fait, je n'avais pas fait gaffe aux posts précédents.
Pour 22KW, effectivement prendre un LCD50AV7 ou Q7, la tolérance de la bobine ira de toute façon.
Avatar du membre
skip74
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 664
Enregistré le : 13 oct. 2015, 06:34

Re: Réparation envisageable ou pas ?

Message par skip74 »

Salut

Une petite photo en plan large du bazard serait bien venue....

Parce que on nous a parlé d'une petite roulette quand même... Un relais thermique j'imagine ..
Démarrage direct? Etoile triangle ?

Bonne soirée
Répondre