Bonjour , je travail sur un projet de supervision .
J'utilise le logiciel TIA portal ,wonderware intouch, le serveur DASIDIRECT sur archestra et un S7 1500.
J'aimerais faire une supervision passive mais je sais pas comment faire correspondre mas variables API avec ceux de mon DAS sur tia portal .
merci
Variables DASSIDIRECT
Re: Variables DASSIDIRECT
Bonjour,
Quelle version d'intouch tu utilises? Quel DASIDIRECT?
Quelle version d'intouch tu utilises? Quel DASIDIRECT?
Re: Variables DASSIDIRECT
J'utilise la version 3 de DAS et la version 2017 de intouch puis la version 14 de tia portal
Re: Variables DASSIDIRECT
bonjour,
Déjà a tu pris un DASserver pour s7-1500? les variables sont définies par la tecknote du dasserver.
Dans intouch sur tes "nom d'accés" tu pointes l'ip de ton pc ou la supervision va tourné:
nom du poste: xxx.xxx.xxx.xx
Nom de l'application SIDIR
Protocole suitelink
Sur ta SMC tu configure dans opération server manager ton driver siemens SIDIRECT avec le port IP de ton automate
Un exemple de bit de variable sur intouch
db01,X0.0
Soit le bit 0.0 de ton DB01
Voilà
Déjà a tu pris un DASserver pour s7-1500? les variables sont définies par la tecknote du dasserver.
Dans intouch sur tes "nom d'accés" tu pointes l'ip de ton pc ou la supervision va tourné:
nom du poste: xxx.xxx.xxx.xx
Nom de l'application SIDIR
Protocole suitelink
Sur ta SMC tu configure dans opération server manager ton driver siemens SIDIRECT avec le port IP de ton automate
Un exemple de bit de variable sur intouch
db01,X0.0
Soit le bit 0.0 de ton DB01
Voilà