Variables DASSIDIRECT

Message par MBA »

Bonjour , je travail sur un projet de supervision .
J'utilise le logiciel TIA portal ,wonderware intouch, le serveur DASIDIRECT sur archestra et un S7 1500.
J'aimerais faire une supervision passive mais je sais pas comment faire correspondre mas variables API avec ceux de mon DAS sur tia portal .
merci
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Variables DASSIDIRECT

Message par dehell »

Bonjour,
Quelle version d'intouch tu utilises? Quel DASIDIRECT?
MBA
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 4
Enregistré le : 13 avr. 2021, 19:20

Re: Variables DASSIDIRECT

Message par MBA »

J'utilise la version 3 de DAS et la version 2017 de intouch puis la version 14 de tia portal
Avatar du membre
lolodu013
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 261
Enregistré le : 05 mars 2016, 08:31

Re: Variables DASSIDIRECT

Message par lolodu013 »

bonjour,
Déjà a tu pris un DASserver pour s7-1500? les variables sont définies par la tecknote du dasserver.

Dans intouch sur tes "nom d'accés" tu pointes l'ip de ton pc ou la supervision va tourné:

nom du poste: xxx.xxx.xxx.xx
Nom de l'application SIDIR
Protocole suitelink

Sur ta SMC tu configure dans opération server manager ton driver siemens SIDIRECT avec le port IP de ton automate

Un exemple de bit de variable sur intouch
db01,X0.0

Soit le bit 0.0 de ton DB01


Voilà