Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
EzeOs
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 18 janv. 2018, 16:01

Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par EzeOs »

Bonjour,

J'ai une carte AEM 821, je n'utilise que la voie 0.
Ici le code avant l'envoie de la config : https://ibb.co/17dMKFR
Ici config TXT : https://ibb.co/FJZ490h
Ici CW100[6] : https://ibb.co/LxKzP41
Ici W370, ... : https://ibb.co/y6BhhSt

Pour moi avec la configuration du TXT1 je devrai faire ma config sur w370[6] pourtant dans le programme il y a W375[6].
J'ai fait un essai avec w370 mais j'ai TXT1,V = H'FD' du coup la carte restait en stop. Je suis repassé avec W375 et tout s'est bien passé.

Je ne comprends pas, comment la voie 0 peut être correctement configurée.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par itasoft »

slts,
la table d'émission commence en W370 + la longueur de la table de réception, 5 mots = W375
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par DurandO »

Bonjour,
compte tenu de la configuration, la table d'émission est bien en W370.
Mais TXT1,L est chargé à 12 donc 12 octets soit si 6 mots:
W370 H'00A0' (Identificateur)
W371 H'0001' (0/+10V)
W372 H'00C0' (Voie 0)
W373 H'00C0' (Mode affichage gamme utilisateur, pas de racine carrée, pas de filtrage )
W374 10000 (Borne haute)
W375 H'00A0' soit 160 en décimal (borne basse)
Il semble que le chargement de CW100[6] dans W375 soit une erreur.
La destination aurait due être W370 le bloc de configuration.
Je crois comprendre, qu'initialement, la borne basse souhaitée était bien 0 et non 160.
Du coup la borne basse est écrasée par cette erreur.
EzeOs a écrit : 19 avr. 2021, 13:16 J'ai fait un essai avec w370 mais j'ai TXT1,V = H'FD' du coup la carte restait en stop. Je suis repassé avec W375 et tout s'est bien passé.
Peux-tu détailler ta modification d'essai, afin de comprendre la vrai raison de refus de configuration ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7803
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par itasoft »

Il semble que le chargement de CW100[6] dans W375[6] soit une erreur.
---
non c'est juste, cherche
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
DurandO
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 482
Enregistré le : 21 mars 2021, 15:31

Re: Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par DurandO »

Bonjour,
oui, oui, tu as raison la table de réception qui ne sert à rien ici et aurait due être paramétrée à 0.
Effectivement 10 octets donc 5 mots amène bien la table émission en W375.
EzeOs
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 18
Enregistré le : 18 janv. 2018, 16:01

Re: Je ne comprends pas la config de cette carte AEM 821

Message par EzeOs »

Bonjour

Ha ok,

Effectivement il y a dans le programme une lecture des bits de défauts
H'47' -> TXT1,C ; 0 -> TXT1,L ; EXCHG TXT1
C'est pour ça que j'ai une table de réception de 10 octets, ce qui décale la table d'émission.

Donc,
W370 - W374 (Lecture BDEF)
W375 - W380 (Ecriture Configuration)

Merci j'ai compris
Répondre