Communication Ethernet : Pro Face - TSX57

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Pandora
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 20 mai 2021, 15:23

Communication Ethernet : Pro Face - TSX57

Message par Pandora »

Bonjour à tous,

J'ai un IHM proface réf : AGP3300-T1-D24-CA1M que j'ai récupéré sur une vielle machine, et un automate SE équipé d'une carte de com TSX P573623 et ETY PORT récupéré sur une autre machine.

L'IHM que j'ai récupéré communiquait avec un automate WAGO via un câble CAN open.

J'essaye de faire communiquer l'ensemble avec un câble ethernet mais je ne suis pas sur que ce soit possible.

L'IHM m'affiche toujours un bandeau en bas de sont écran " RGEE 132 : Master alone "

Est 'il possible de faire communiquer ces 2 éléments avec un câble ethernet ? J'ai l'impression que l'IHM ce considère comme "maitre et que je ne peux pas le changer en "esclave".

Merci d'avance pour votre aide,

Cordialement

Pando.
Modifié en dernier par Pandora le 27 mai 2021, 13:36, modifié 1 fois.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par itasoft »

slts,
il faut mettre le pilote ModBus ctp/ip sur le proface
mais pour ça il faut avoir le fichier application et le logiciel de programmation du Proface
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Pandora
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 20 mai 2021, 15:23

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par Pandora »

J'ai le logiciel proface GP-PRO EX 4.08, par contre pour le fichier application je ne sait pas ou le trouver
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par itasoft »

slts,
Connais pas le GP-PRO EX 4.08 . Es que depuis ce logiciel on peut télécharger l'application contenue dans le IHM ? c'est pas sur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Pandora
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 20 mai 2021, 15:23

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par Pandora »

Oui, je peut tout faire avec.

Je peut installer le driver avec un autre logiciel ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par itasoft »

oui il faut supprimer le pilote existant et mettre le pilote ModBus tcp/ip à la place et bien sur le configurer
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Pandora
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 20 mai 2021, 15:23

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par Pandora »

J'ai trouvé ça sur internet.

https://www.proface.com/support/index?p ... 73893&prd=

C'est ça qu'il faut faire ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par itasoft »

OUI c'est ça, sur un nouveau projet, à moins que tu veuille utiliser le projet existant auquel cas il faut le telecharger depuis le IHM
mettre plutôt des @IP 192.168.1.2 et 192.168.1.1 255.255.255.0
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1955
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par Béryl »

Dans GP-Pro, section "Paramètre de périphérique, Périphérique/Automate" tu cliques sur "Ajouter périphérique automate" et tu paramètres le tout de manière à avoir ca :
Capture.PNG
Voici la liste des paramètres :
Capture2.PNG
Bien entendu, tu modifies l'adresse IP en fonction de la tienne.
Sur mon exemple, la cpu Schneider est en PLC2, car j'avais aussi une cpu Siemens en PCL1 sur cet écran.
Pandora
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 20
Enregistré le : 20 mai 2021, 15:23

Re: Communication Pro Face - TSX

Message par Pandora »

Merci pour vos réponses. J'essaye ça cet après midi et je vous tien au courant.

Merci.

Pando