problème sur carte TSX CTY 2A

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

problème sur carte TSX CTY 2A

Message par job1980 »

Bonjour tout le monde,

Je teste en ce moment ma carte de comptage rapide et j'ai le défaut suivant: défauts externes ; Entrées de comptage : Alimentation codeur ou DDP.
J'utilise une des 2 voies seulement et, c'est ce que je ne comprends pas, je vois bien ma valeur courante évoluer quand je bouge mon codeur incrémental, je suis certain de bien avoir fait mon connecteur harting, mon connecteur HE10 est correct aussi...
Quelqu'un aurait une idée s.v.p ?
Merci d'avance
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème sur carte TSX CTY 2A

Message par itasoft »

slts,
normalement ça veut dire que ya pas le retour alimentation du codeur
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

Re: problème sur carte TSX CTY 2A

Message par job1980 »

Bonjour,

Je suis parti quelques jours faire autre chose, pensez vous que j'ai mal branché quelque chose ?

pour le codeur incrémental:
Codeur_Incrémental.PNG
Voilà pour la prise Harting
Cablage_harting.PNG
Pour le connecteur HE10:
CablageTSXCTY2A_2_2.PNG
Merci d'avance pour l'aide, je suis au point mort, je comprends pas ce qui ne va pas, quelque chose m'échappe..
job1980
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 109
Enregistré le : 28 mai 2019, 14:10

Re: problème sur carte TSX CTY 2A

Message par job1980 »

correction, voilà le schéma comme il faut :
Cablage_SansERReurs.PNG
Merci tout de même pour vos réponses qui m'ont très souvent sorti de la panade
Bonne journée tout le monde
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: problème sur carte TSX CTY 2A

Message par itasoft »

slts,
ya pas de fil sur IA- et IB- ?????????????
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre