Bonjour à tous,
Je travailler avant sur un M241 et maintenant sur un M580.
Sur le M241, j'avis un IOscanner Modbus RTU qui me permettait de me facilité la vie lors de l'ajout d'équipement et des registre associé.
Sur le M580 (SCHBMEP581020 et module SCHBMXNOM0200), je ne vois pas d'autre solution que de passer par des blocs READ_VAR et WRITE_VAR...
Le souci, c'est qu'un équipement en permet de lire que deux registre par lecture... j'ai beaucoup de registre à lire.
Cela va me faire beaucoup de blocs.
Si vous avez une idée ?
Merci
M580 IOscanner Modbus RTU ?
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7155
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M580 IOscanner Modbus RTU ?
slts,
il faut passer par un DTM mais en RTU c'est pas sur, à voir le tuto
https://www.youtube.com/watch?v=iHOzyGZ ... erElectric
il faut passer par un DTM mais en RTU c'est pas sur, à voir le tuto
https://www.youtube.com/watch?v=iHOzyGZ ... erElectric
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: M580 IOscanner Modbus RTU ?
En effet, ce doit-être possible en Modbus TCP/IP mais pas en RTU...
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7155
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: M580 IOscanner Modbus RTU ?
slts,
pourquoi un M580 le M340 ne suffisait pas ?
pourquoi un M580 le M340 ne suffisait pas ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: M580 IOscanner Modbus RTU ?
M340 & M580 c'est quasiment le même prix