Bonjour,
J'ai besoin d'un renseignement sur le module SM334.
Faut-il spécifier le paramètre des entrées en 0-20mA ou 4-20mA etc ?
Si oui pouvez-vous me dire où dois-je le rentrer.
Merci par avance
Quentin
Module SM334 / S7-300
Re: Module SM334 / S7-300
Bonjour,
Oui il faut les paramétrer dans la configuration matériel et parfois, il y a un cavalier latéral sur la carte à positionner.
Après, tu ne précises pas le logiciel, ni la référence complète...
Oui il faut les paramétrer dans la configuration matériel et parfois, il y a un cavalier latéral sur la carte à positionner.
Après, tu ne précises pas le logiciel, ni la référence complète...
Re: Module SM334 / S7-300
Salut,
Je travail avec un automate S7-300 de référence : 315-1AF03-0AB0 programmé avec STEP 7.
La référence de la carte SM334 est la suivante : 334-OCE1-0AA0.
Je travail avec un automate S7-300 de référence : 315-1AF03-0AB0 programmé avec STEP 7.
La référence de la carte SM334 est la suivante : 334-OCE1-0AA0.
Re: Module SM334 / S7-300
Bonjour,
Regardes la DOC.
Pas de config dans STEP7.
C'est par câblage voir à partir de la page 484..
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Regardes la DOC.
Pas de config dans STEP7.
C'est par câblage voir à partir de la page 484..
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Re: Module SM334 / S7-300
C'est super merci à vous !