Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par Galgante »

Bonjour,

J'ai fait une platine de test me permettant de tester différentes fonctions concernant du matériel inhabituel pour moi.
Pour le montage actuel, je souhaite transférer des données entre 2 réseaux au moyen d’un coupleur PN/PN (6ES7158-3AD10-0XA0 - version 4.2.1)
Logiciel de programmation : TIA portal V14


Sur cette platine j'ai:
- Réseau 1
o PLC S7-1200 : PLCX1
o HMI KTP400 Basic : HMI2
o ET200SP avec 1 carte d’entrées analogiques (tension)
 Capteur laser (signal analogique)
o Borne X1 du coupleur
- Réseau 2
o PLC S7-1200 : PLCX2
 1 bloc de 3 voyants pilotés par les sorties TOR de l’API
o Borne X2 du coupleur

J'ai déjà réussi à échanger des bits entre les 2 réseaux, car j'ai créé un commutateur sur la HMI (réseau 1) qui allume les 3 voyants du bloc (réseau 2). Je cherchons maintenant à transférer la valeur convertie de la cellule laser pour allumer un voyant en fonction de la distance mesurée.



J'ai bien un réel au niveau de la sortie du réseau 1 mais je ne parvenons pas à récupérer une valeur correcte en entrée du réseau 2.
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ? Auriez-vous un lien vers un projet exemple, une vidéo, une documentation traitant de ce sujet ?


Cordialement.
Fichiers joints
OB1 X1.jpg
OB1 X2.jpg
Capture Coupler X2.PNG
Capture Coupler X1.PNG
Capture réseau.PNG
Modifié en dernier par Galgante le 29 juin 2021, 07:28, modifié 1 fois.
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par philou77 »

Salut !

Un réel, c'est 2 mots !
tu connais l'adresse du réel en %M..

il suffit de transférer les 2 mots dans les adresses du coupleur

NOTA : les sorties d'un coupleur correspondent aux entrées de l'autre et vice versa

puis de faire le transfert dans l'adresse d'arrivée du réel (du second automate)
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par itasoft »

slts,
oui, on peut aussi rajouter: "Es que ça fonctionne avec un entier ? "
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Lorent2
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 487
Enregistré le : 27 déc. 2015, 08:52

Re: Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par Lorent2 »

Pourquoi se faire chier avec un coupleur PN/PN ?
Si quelquefois tu te sens petit, inutile, démoralisé ou dépressif, n'oublies jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande ...
Galgante
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 28 juin 2021, 16:37

Re: Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par Galgante »

Bonjour,

Merci pour vos réponses.

Je suis au courant pour les réels, si vous avez jeté un œil aux captures d'écran, j'ai configuré 4 Bytes en sortie d'un côté et 4 Bytes en entrée de l'autre.
Je vais d'ailleurs vérifier les adresses car après ma dernière modification elles ont été décalées.

J'ai un coupleur car le but est de relier 2 réseaux existants sans pour autant les modifier, il s'agit de 2 machines différentes.

Je peux essayer de faire passer un entier pour voir ce que ça donne en effet.


EDIT :
J'ai vérifié les adresses des sorties côté cellule laser et d'entrée sur l'autre réseau et il y avait bien un décalage... d'où mes valeurs incohérentes.
Merci pour votre temps et bonne journée à tous :)
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: Transfert de Réels via Coupleur PN/PN

Message par philou77 »

Salut

Encore un défaut d'interface chaise / clavier de résolu !

Merci de retour :)