passerelle Anybus : Profinet/canopen

Message par dpo »

Bonjour
je rencontre des soucis à la mise en service avec une passerelle anybus
ci-dessous quelques détails

http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=25&t=5305

Après pas mal de péripéties, plantage de logiciel, versions.... j'ai réussi à faire le paramétrage et une pseudo mise en service.
Sur le coin du bureau avec un var ça fonctionne, sur site ce n'est pas stable.
Sans rentrer dans le détail de la passerelle CAN pour lequel j'ai déjà laissé un post, sur la partie Profinet Avez-vous déjà eu ce genre de phénomène ?

L'équipement (passerelle) est dans l'armoire, en ligne, en vert sur TIA, tout va bien.
La passerelle passe en défaut = perte du CAN ,elle passe hors ligne sur TIA mais le ping fonctionne
je coupe le jus, je remet le jus, hop elle revient sur TIA

je fais la même manip avec la passerelle qui pend en dehors de l'armoire, elle peut partir et revenir dans TIA sans la mettre hors tension.
j'ai fait le test avec un câble EThernet en volant, ça fait pareil.

De manière générale, je me demande si suivant la qualité du réseau Profinet, ce genre de phénomène est possible :
ping ok mais vu hors ligne dans TIA