station ne prends pas en charge de modifications

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: station ne prends pas en charge de modifications

Message par chriks »

Le enregistrer sous avec réorganisation semble avoir résolu le problème, je n'ai plus le message de station ne prends pas ... mais je n'ai plus non plus de message concernant siwarex, les ET200M n'ont pas de configuration matérielle.
Je vais voir si ces stations sont toujours en service
chriks
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 27 juil. 2016, 20:25

Re: station ne prends pas en charge de modifications

Message par chriks »

Bonjour,

Finalement voilà la réponse au problème, les cartes de pesage sur ET200M sont une ancienne référence qui n'était pas présente dans le catalogue matériel de step7, d'où le blocage, après import de la référence, la configuration est redevenue accessible
Répondre