Entrées actives dans STEP 7
Entrées actives dans STEP 7
Bonjour à tout le monde,
Je me suis fait une petite maquette pour m'entrainer sur siemens car je connais peu.
Du coup j'ai rassemblé un bloc d'alim, une CPU(316 2 DP) une carte d'entrées et de sorties (SM 321 et 322).
Mes cartes d'entrées-sorties sont alimentées par l'alim 24 DC de l'automate.
Sur les entrées j'ai câblé deux boutons et rien sur les sorties.
J'ai fait la configuration matériel et j'ai créé un bloc pour faire un petit programme test.
Une entrée (en NO ) qui active une sortie.
Mais le souci c'est que dans mon programme STEP 7, lorsque je mets la visualisation, mes entrées sont toutes actives,
même si mes boutons ne sont pas enclenchés et que les voyants de l'automate pour le entrées sont éteints.
Si j'appuie sur un bouton le voyant de l'automate s'allume et ça ne change rien.
Et du coup ma sortie est active sans que j'active l'entrée par appuie su le bouton.
Du coup j'ai fait plein de test, changer l'entrée la sortie, changer les adresse de base, changer la carte d'entrée, la CPU mais rien n'y fait .
Je me suis fait une petite maquette pour m'entrainer sur siemens car je connais peu.
Du coup j'ai rassemblé un bloc d'alim, une CPU(316 2 DP) une carte d'entrées et de sorties (SM 321 et 322).
Mes cartes d'entrées-sorties sont alimentées par l'alim 24 DC de l'automate.
Sur les entrées j'ai câblé deux boutons et rien sur les sorties.
J'ai fait la configuration matériel et j'ai créé un bloc pour faire un petit programme test.
Une entrée (en NO ) qui active une sortie.
Mais le souci c'est que dans mon programme STEP 7, lorsque je mets la visualisation, mes entrées sont toutes actives,
même si mes boutons ne sont pas enclenchés et que les voyants de l'automate pour le entrées sont éteints.
Si j'appuie sur un bouton le voyant de l'automate s'allume et ça ne change rien.
Et du coup ma sortie est active sans que j'active l'entrée par appuie su le bouton.
Du coup j'ai fait plein de test, changer l'entrée la sortie, changer les adresse de base, changer la carte d'entrée, la CPU mais rien n'y fait .
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Entrées actives dans STEP 7
slts,
quand tu n'appui pas sur le bouton es que le voyant sortie sur l'automate est éteint ?
quand tu n'appui pas sur le bouton es que le voyant sortie sur l'automate est éteint ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Entrées actives dans STEP 7
Non le voyant de sortie de l'automate est allumé , et en visualisation tout est au vert alors que j'utilise un contact NO dans mon programme.
- itasoft
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 7806
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: Entrées actives dans STEP 7
slts,
il faudrait s'assurer que ton Bloc est bien scruté, es que tu peux incrémenter une variable mot pour voir si en animation ça s’incrémente bien
on s'autorise à penser que l'automate est bien en RUN.
ceci dit, je connais mal le « Teuton » je parlais de généralités toute marques confondues.
il faudrait s'assurer que ton Bloc est bien scruté, es que tu peux incrémenter une variable mot pour voir si en animation ça s’incrémente bien
on s'autorise à penser que l'automate est bien en RUN.
ceci dit, je connais mal le « Teuton » je parlais de généralités toute marques confondues.
Modifié en dernier par itasoft le 30 juin 2021, 23:06, modifié 1 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: Entrées actives dans STEP 7
D'accord j'essaierai cela demain et je donnerai des nouvelles sur le forum.
Ce qui me surprend c'est qu'on voit bien le RUN en vert qui clignote.
Comme si on avait bien la lecture de l'automate.
Et il faut savoir que si je mets un contact NC dans mon programme. la sortie ne s'allume jamais, même si j'actionne le bouton.
On a l'effet inverse qui n'est pas plus logique.
Merci beaucoup pour tes réponses.
Ce qui me surprend c'est qu'on voit bien le RUN en vert qui clignote.
Comme si on avait bien la lecture de l'automate.
Et il faut savoir que si je mets un contact NC dans mon programme. la sortie ne s'allume jamais, même si j'actionne le bouton.
On a l'effet inverse qui n'est pas plus logique.
Merci beaucoup pour tes réponses.
Re: Entrées actives dans STEP 7
Et même si tu parles mal le "teutons" pour l'instant je te comprends. 
- Béryl
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 1957
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
- Localisation : localhost
Re: Entrées actives dans STEP 7
"Le RUN en vert qui clignote", ça veut dire automate en STOP !
Re: Entrées actives dans STEP 7
Bonjour,
La led Run clignote au cours du démarrage de la CPU : elle n'est plus en Stop.
Elle clignote également en mode test sur un point d'arrêt.
Ton bloc, un FC je suppose, doit être appelé dans l'OB1 qui l’Organisation Bloc Cyclique afin d'être exécuté comme ceci :
Pas tout à fait.
La led Run clignote au cours du démarrage de la CPU : elle n'est plus en Stop.
Elle clignote également en mode test sur un point d'arrêt.
J'imagine que tu as bien utilisé les entrées sorties déclarées en conf matérielle.
Ton bloc, un FC je suppose, doit être appelé dans l'OB1 qui l’Organisation Bloc Cyclique afin d'être exécuté comme ceci :
- Fichiers joints
-
- ExempleOB1.png (6.5 Kio) Vu 2480 fois
Re: Entrées actives dans STEP 7
Bonjour tout le monde,
Du coup pour le voyant run vert qui clignote, je parlais du mode visualisation dans S7, qui je pense permet de voir que le programme est lu.
Sinon le voyant vert de la CPU est bien fixe.
Pour mon programme, j'ai créé l'OB1 dans avec lequel j'appel un FC1 qui contient le mini programme.
J'ai créée un réseau pour voir si on incrémentait un mot. Et c'est bien le cas.
J'ai essayé avec une entrée en NO juste avant et ça incrémente aussi.
Du coup je n'ai plus d'idées.
Merci d'avance pour vos réponses.
Du coup pour le voyant run vert qui clignote, je parlais du mode visualisation dans S7, qui je pense permet de voir que le programme est lu.
Sinon le voyant vert de la CPU est bien fixe.
Pour mon programme, j'ai créé l'OB1 dans avec lequel j'appel un FC1 qui contient le mini programme.
J'ai créée un réseau pour voir si on incrémentait un mot. Et c'est bien le cas.
J'ai essayé avec une entrée en NO juste avant et ça incrémente aussi.
Du coup je n'ai plus d'idées.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Entrées actives dans STEP 7
Ya quoi dans le programme ?
Quand tu regardes une VAT, ça donne quoi ?
Quand tu regardes une VAT, ça donne quoi ?